各位专家请帮我解惑一下吧,某工程地上16层,其中1-2层为物业办公每层建筑面400平方米,3~16层为住宅,每层面积360平方米,建筑每层层高3m,建筑总高度47.7m,假定建筑的防火设计满足防火规范5.4.10.1条规定,请问:按新《建筑设计防火规范》物业办公部分是否需要设计自喷系统,说明参照哪一条规范?



全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • js_jyx123456789
    住宅与办公的出入口分开设置,满足防火规范分隔要求。
    2016-03-07 10:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • 听歌小王子
    这个只要住宅下面不是商业网点的建筑定性应该就是公共建筑吧,就算商业网点也不应超300平米,所以办公应该要设置喷淋,个人意见,仅供参考。
    2016-03-06 10:22:06

    回复 举报
    赞同0