咨询个在中柱处梁钢筋锚固的问题
末末小茶
2016年02月29日 11:10:11
只看楼主

本帖最后由 末末小茶 于 2016-2-29 11:11 编辑 按11G101-1的做法,在中柱处梁上筋都是拉通过去的,下筋也是直锚,即下图所示能否将中柱的上下钢筋都打断,按满足水平段0.4倍锚固长度弯锚,按边柱处梁锚入方式,下图所示

本帖最后由 末末小茶 于 2016-2-29 11:11 编辑

按11G101-1的做法,在中柱处梁上筋都是拉通过去的,下筋也是直锚,即下图所示


能否将中柱的上下钢筋都打断,按满足水平段0.4倍锚固长度弯锚,按边柱处梁锚入方式,下图所示


2.png

免费打赏
王尼王马123
2016年03月04日 11:07:08
12楼
不行的,上部纵向钢筋需要拉通,因为上部搭接区域是在跨中1/3处;下部不需要弯钩,不然柱箍无法施工。
回复
王尼王马123
2016年03月04日 11:08:15
13楼
dengken205 发表于 2016-3-1 09:21 完全可以这么做。问题在于你的柱子宽度是否足够,以及钢筋密集是否混凝土好浇筑。无法施工,谢谢!
回复
xjxzx1
2016年03月04日 11:38:39
14楼
又费料,又费工,您在想些啥。
回复
lly540682989
2016年03月04日 14:48:24
15楼
梁上部钢筋必须要贯通(抗规要求),底部钢筋要满足锚固长度,并且过梁中心线5d。
回复
tmgc3zxh
2016年03月04日 17:30:11
16楼
能通则通是施工方便,你反倒要求不通,莫非这个设计的两边用的钢筋直径不同?
回复
末末小茶
2016年03月23日 09:49:50
17楼
tmgc3zxh 发表于 2016-3-4 17:30 能通则通是施工方便,你反倒要求不通,莫非这个设计的两边用的钢筋直径不同?呵呵。中间有个H型钢柱,要通过必须腹板打孔