这样的厂房该用什么接地系统?
稳扎稳打
2016年03月02日 09:55:15
只看楼主

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑

厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
免费打赏
muyuyao
2016年03月14日 15:49:13
104楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-14 15:54 编辑 悠然 发表于 2016-3-14 10:07 这个论坛就你一个懂!不和你这种人吵了,以后也不会了。我觉得71楼说的太对了,哈哈。没人说就我一个人懂!!!我从未说过!!!我也不可能这样说!!!更没有人愿意和你吵吵!!!你这种好坏不分、恩将仇报的家伙也不配!!!哈哈哈哈!!!!请你搞清楚:你我之间,也就是在本帖之内,完全是你先恶言恶语先攻击我的!!!这就说明你是纯粹的“肉食性动物”!!!且你的脑子从小就有问题吧!!!:lol:lol:lol
回复
vipyl_02
2016年03月14日 15:58:32
105楼
路过,学习了
回复
风平浪静02
2016年03月14日 15:59:07
106楼
tq02vf4 发表于 2016-3-11 17:31 这个其实10KV哪有接地变压器,只是为了节约线缆才这么干的?我在电力部门就没有听说过这么回事,估计20KV采 …现在大多数10kV母线上确实安装有接地变压器,是一种 “ Z ” 接线的变压器,这是近些年发展起来的。即可以给单相接地电流提供通路,也可以作为所用电变压器。但是与系统中性点经小电阻接地是不尽相同的。20kV是中性点经小电阻接地系统,就不需要接地变压器了。
回复
muyuyao
2016年03月14日 16:07:50
107楼
tq02vf4 发表于 2016-3-11 11:57 关于一点接地是否打火爆炸宁波石化设计院,在茂名石化的工程都比较好,就是加氢裂化听说发生爆炸火灾事故, …请您说详细些!!!“加氢裂化听说发生爆炸火灾事故”案例及其原理分析!!!
回复
风平浪静02
2016年03月14日 16:13:08
108楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-3-14 16:17 编辑 悠然 发表于 2016-3-14 09:47 如果按你的理解,既然不能分开就是要连通。那么建筑物外的用电设备接地必须要与建筑物内的接地系统连通吗 …TN-C-S系统后面搞TT系统完全可以,不会对TN-C-S产生影响的,而且有的情况下更安全。注意:“ - ” 后面的字母只是表示保护中性导体的组合关系。C 表示保护导体和中性导体是合一的。S 表示保护导体和中性导体是分开的。 TN-C-S 表示前段合一,后段分开的。“ - ” 后面的T什么也不是,希望不要被误导。
回复
muyuyao
2016年03月14日 16:35:16
109楼
http://bbs.co188.com/forum.php?m ... page=54#pid39003529

请大家看看hzhsj在此贴531楼的错误观点!!!
回复
huashi1993
2016年03月14日 21:07:34
110楼
吵吵更健康:lol
回复
hzhsj
2016年03月15日 09:56:39
111楼
muyuyao 发表于 2016-3-14 15:45 “系统接地型式”与“接地网”之间没有联系吗???!!!没有人将这两个概念混为一谈!!!“系统接地型式”与“接地网”之间有联系,但不能将这两个概念混为一谈!!!孤陋寡闻并不可怕,可怕的是既妄自菲薄,又固执己见!!!同样,论坛封的“教授”虽是虚名,但不该沽名钓誉或盗名窃誉,做下流勾当!!!下面两个帖子,是“教授”从被他一直反对的网友(包括王厚老)的观点中窃取的:http://bbs.co188.com/thread-8834576-51-1.htmlhttp://bbs.co188.com/thread-8834263-9-1.html本来这是好事,因为“人非圣贤,孰能无过”,改过了就好。但我们的“教授”却一面继续为他曾经的错误的观点进行辩护,一面又拿起这些所谓的“大棒”去教导或棒杀其他后学。可见他在学术讨论中的两面性与虚伪。这位“教授”除了骂人与吹牛的本领,真是乏善可陈。
回复
大爱李敏
2016年03月15日 10:25:44
112楼
我好佩服你们,一个问题争论的好激烈,不过对事别对人哈,在下斗胆说一句话,请楼主贴出厂房一内的配电系统图,那就具体厂房二三该怎么配电的问题就明朗了,楼主提供的资料还是少了点,结果造成下边一大堆前辈们争吵 @稳扎稳打
回复
muyuyao
2016年03月15日 11:00:34
113楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-15 11:01 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-15 09:56 “系统接地型式”与“接地网”之间有联系,但不能将这两个概念混为一谈!!!孤陋寡闻并不可怕,可怕 …无知的败类!!!在发那两个帖子之前,我的观点就已经很明确了!!!之所以发帖,是因为我发现社会上很多人对这些很现实、很实际的问题概念模糊不清,很多人经常会犯错!!!这些人中,甚至还包括你这种不断打着“注册电气工程师”旗号不断散步谬论的反人类分子!!!我想让大家重视这些问题!!!
回复