本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑
厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
22楼
各位大神的方案建议很好
回复
23楼
“变电所低压屏接成TN-S”此话不妥。变电所(总)低压屏与变压器一起应视为一“电源”。与各厂房(即负载)连接后方可成为不同的接地系统。厂房二和厂房三该用什么接地系统应视配电线路敷设方式(电缆直埋,电缆沟,桥架等)不同而定。一般都是TN-C-S系统,因为纯粹的TN-S系统是不存在的。
回复
24楼
chengzhexin 发表于 2016-3-3 10:04 一直想知道一个变电所同一台变压器低压出线怎么又接出TN-C-S, 又接出TN-S, 变压器出线水平排一般就是4根, …产生这个问题的原因就是国内中性点接地都是在变压器处直接接地,而600问中强调国际标准不是在变压器处接,而是在低压柜内接,故变压器出线的四线为三相一pen。
回复
25楼
厂房二、三可用TN-C-S系统,电缆进厂房总柜
后PEN接地后在分N和PE线
回复
26楼
本帖最后由 悠然 于 2016-3-4 08:27 编辑
7楼说的很清楚。顶一下。不过这几个厂房的接地系统不能连通!
回复
27楼
变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统。这个是最好的
回复
28楼
lz_chengyang 发表于 2016-3-4 10:56 变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统。这个是最好的唉,您这是。。。,不要误人子弟啊。。。
回复
29楼
悠然 发表于 2016-3-4 08:24 7楼说的很清楚。顶一下。不过这几个厂房的接地系统不能连通!何谓“这几个厂房的接地系统不能连通”?
回复
30楼
lz_chengyang 发表于 2016-3-4 10:56 变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统。这个是最好的您的观点是错误的!!!
回复
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-5 22:26 编辑 学海一帆 发表于 2016-3-3 08:44 厂房一内本身有变配电所,用TN-S系统。厂房二、三可用TN-C-S系统,进线为四芯:L1~3,PEN。PEN进线后与厂 …是这个理!!!目前建筑物内部一般都要求使用TN-S系统!!!厂房一、二、三都如此!!!如果厂房二、三的进线电缆设计的是四芯的,则肯定是为了省钱而设计采用了TN-C-S型式!!!当然,进线电缆也完全可以设计为五芯电缆,这样的电源成本会相对TN-C-S型式要高一些,则厂房二、三的设计图纸都会交代”本工程采用TN-S接地型式”!!!
回复