这样的厂房该用什么接地系统?
稳扎稳打
2016年03月02日 09:55:15
只看楼主

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑

厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
免费打赏
muyuyao
2016年03月05日 22:35:05
32楼
变电所低压屏如何接成TN-S了???!!!

既然为厂房供电,是应该可以同时以TN-C、TN-S、TT型式引出电源的!!!

变配电室就仅仅是个电源点,对电源点而言,是无法界定其是属于什么接地型式的!!!

只不过,该变配电室就在厂房一之内,目前所有建筑物之内通常都必须设计为TN-S系统,所以从该配电室到厂房一内的各配电分箱都必须按照TN-S系统的接地型式要求采用五芯电缆!!!
回复
muyuyao
2016年03月05日 22:37:08
33楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-5 22:39 编辑 ccc___ 发表于 2016-3-2 10:32 变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统。如想用四芯电缆,变电所的接地系统与厂房的接地系 …变电所不可能是TN-S系统!!!变配电室也就仅仅是个电源点,对电源点而言,是无法界定其是属于什么接地型式的!!!只不过,该变配电室就在厂房一之内,目前所有建筑物之内通常都必须设计为TN-S系统,所以从该配电室到厂房一内的各配电分箱都必须按照TN-S系统的接地型式要求采用五芯电缆!!!但从该变配电室,还是可以同时以TT、TN-C、TN-S型式引出电源给全场供电的!!!所以,“变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统”这句话是完全错误的!!!
回复
muyuyao
2016年03月05日 22:43:03
34楼
楼主既然说“变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆”,估计设计图纸上是这样设计的!!!

那我猜测,厂房二、厂房三的设计图纸上还肯定会有“本建筑物采用TN-C-S接地型式”的字样!!!

请楼主查查图纸,并告诉大家查询结果!!!
回复
muyuyao
2016年03月06日 21:17:39
35楼
ccc___ 发表于 2016-3-2 10:32 变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统。如想用四芯电缆,变电所的接地系统与厂房的接地系 …变电所所在的厂房一内执行TN-S系统后,当不从其变电所低压屏,而从其内部别处的分配电箱往外部引TN型式电源时,就不能以TN-C型式引出四线电源,而必须以TN-S型式引出五线电源!!!另外,即便以TN-S型式引出五线电源给建筑物A供电,又即便建筑物A内部也执行TN-S接地型式,也并非“所有下级用电必须都是TN-S系统”,完全还可以在某些外引分支执行局部TT系统型式!!!
回复
lingxuct
2016年03月06日 22:30:56
36楼
?????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hzhsj
2016年03月07日 09:51:24
38楼
muyuyao 发表于 2016-3-5 22:35 变电所低压屏如何接成TN-S了???!!!既然为厂房供电,是应该可以同时以TN-C、TN-S、TT型式引出电源 …教授果然今非昔比了!居然能说出“变配电室就仅仅是个电源点,对电源点而言,是无法界定其是属于什么接地型式的!!!”,如此高见,十分敬佩。与往日叱咤风云的“教授”相比,如此理性,难能可贵。应该感谢本论坛给教授提供了一个浴火锤炼的场合。
回复
悠然
2016年03月07日 10:26:06
39楼
hzhsj 发表于 2016-3-5 09:58 何谓“这几个厂房的接地系统不能连通”?如果几个厂房接地连通的话,就只能采用TN-S系统。不连通的话,可以采用TN-C-S系统。
回复
chengzhexin
2016年03月07日 13:59:02
40楼
yuyang0501 发表于 2016-3-3 19:30 产生这个问题的原因就是国内中性点接地都是在变压器处直接接地,而600问中强调国际标准不是在变压器处接, …恩,这样做没有问题,但同一台变压器,水平排的PEN线,同时又作N线,从原理上,有没有隐患?
回复
大哥爱丫头
2016年03月07日 15:28:31
41楼
本帖最后由 大哥爱丫头 于 2016-3-7 15:38 编辑

看你的距离不远,就用TN-S系统
回复
muyuyao
2016年03月07日 16:17:56
42楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-7 23:00 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-3 16:47 “变电所低压屏接成TN-S”此话不妥。变电所(总)低压屏与变压器一起应视为一“电源”。与各厂房(即负载) …厂房二和厂房三该用什么接地系统应视配电线路敷设方式(电缆直埋,电缆沟,桥架等)不同而定。一般都是TN-C-S系统,因为纯粹的TN-S系统是不存在的。——–请分这三种情况讲具体透彻写!!!不是我小瞧你,你肯定不敢!!!因为你根本就不懂什么是TN-C-S系统!!!“一般都是TN-C-S系统”是什么意思???!!!为什么???!!!你还在此瞎扯什么“因为纯粹的TN-S系统是不存在的”,可见你还是在坚持你多年前的错误观点!!!
回复

相关推荐