这样的厂房该用什么接地系统?
稳扎稳打
2016年03月02日 09:55:15
只看楼主

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑

厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
免费打赏
hzhsj
2016年03月07日 16:35:37
43楼
悠然 发表于 2016-3-7 10:26 如果几个厂房接地连通的话,就只能采用TN-S系统。不连通的话,可以采用TN-C-S系统。为何“这几个厂房的接地系统不能连通”?“几个厂房接地连通”=“几个厂房的接地系统连通”吗?
回复
hzhsj
2016年03月07日 17:10:08
44楼
muyuyao 发表于 2016-3-7 16:17 厂房二和厂房三该用什么接地系统应视配电线路敷设方式(电缆直埋,电缆沟,桥架等)不同而定。一般都是 …“一般都是TN-C-S系统”的意思是根据“教授”多次自我表白的“见过的成千上万的工程项目都是采用TN-C-S”所得出的判断,未必正确,所以加上“一般”两字!!!“纯粹的TN-S系统是不存在的”,并非本人杜撰,可参见王厚老的500问或600问!!!在这个问题上如此纠结,就是因为“教授”对TN接地系统形式的认识浅尝辄止,或对变压器的绕组结构知之甚少之故。
回复
hzhsj
2016年03月07日 17:33:11
45楼
muyuyao 发表于 2016-3-5 22:25 是这个理!!!目前建筑物内部一般都要求使用TN-S系统!!!不是这个理!因为根据“教授”的高见:“变配电室就仅仅是个电源点,对电源点而言,是无法界定其是属于什么接地型式的!!!”,所以,“目前建筑物内部一般都要求使用TN-S系统!!!”的判断也是错误的。理由是:“建筑物内部”也仅仅是个负载点,单就负载点而言,是无法界定其是属于什么接地型式的!!!一个完整的系统接地型式,应该既包括电源点,也包括负载点。请问“教授”,以为如何?
回复
muyuyao
2016年03月07日 22:26:58
46楼
hzhsj 发表于 2016-3-7 17:33 不是这个理!因为根据“教授”的高见:“变配电室就仅仅是个电源点,对电源点而言,是无法界定其是属 …不懂装懂的败类!!!变配电室这个电源点是在厂房一之内,厂房一内的照明、动力负荷就是其负载之一!!!有电源端,还有负荷端,怎么就不能构成TN-S系统了???!!!
回复
muyuyao
2016年03月07日 22:32:26
47楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-7 23:08 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-7 17:10 “一般都是TN-C-S系统”的意思是根据“教授”多次自我表白的“见过的成千上万的工程项目都是采用TN-C-S” …故作聪明,实际上愚昧至极!!!这个问题N年前就教过你,可惜你这“竖子不可教也”!!!你无非又要绕到变压器内部的那一小段PEN线上!!!可见你根本不懂得变配电室就是个电源点到道理!!!你在23楼的发言也纯粹是在鹦鹉学舌!!!你简直丢人现眼至极!!!有本事你正面回答我前面质疑的问题!!!
回复
muyuyao
2016年03月07日 22:36:29
48楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-7 22:41 编辑 ccc___ 发表于 2016-3-2 10:32 变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统。如想用四芯电缆,变电所的接地系统与厂房的接地系 …楼主用四芯电缆给厂房二、三供电,是在采用TN-C-S型式!!!并非是在采用TN-S型式!!!所以,根本没必要将“变电所的接地系统与厂房的接地系统用镀锌扁钢可靠连接”!!!退一步,即便采用TN-S型式给厂房二、三供电,镀锌扁钢的连接真的可靠、持久吗???!!!其真的可以完全代替五芯电缆中绝缘良好、电阻值非常低的PE线吗???!!!我认为未必可以!!!也未必可靠、持久!!!且造价不低!!!完全得不偿失!!!
回复
muyuyao
2016年03月07日 22:49:19
49楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-8 16:47 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-5 09:58 何谓“这几个厂房的接地系统不能连通”?如果几个厂房接地连通的话,还可以在厂房二、三采用TN-C-S系统吗???!!!所以,如果厂房二、三采用TN-C-S系统的话,“这几个厂房的接地系统就不能连通”!!!http://bbs.co188.com/thread-8806628-1-1.htmlhttp://bbs.co188.com/thread-8815655-1-1.html你能看明白吗???!!!你完全是个垃圾注册电气工程师!!!地道的流氓猪舍!!!
回复
muyuyao
2016年03月07日 22:57:27
50楼
ccc___ 发表于 2016-3-2 11:25 用四芯电缆就是缺了PE芯线,可以用镀锌扁钢把配电室的接地系统连接到厂房。区管的观点是错误的!!!楼主之所以用四芯电缆给厂房二、三供电,是为了采用TN-C-S型式!!!其四芯电缆内部就有PEN线!!!并不缺少PE芯线!!!完全可以在受电建筑物的配电室处将PEN线接地、分离为PE和N !!!所以完全没有必要“用镀锌扁钢把配电室的接地系统连接到厂房”!!!且如果厂房二、三的电气图纸总说明中说“本建筑物采用TN-C-S接地型式”的话,你这么做就完全错误了!!!且图纸上肯定不会这样设计!!!
回复
muyuyao
2016年03月07日 23:12:51
51楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-7 23:14 编辑

http://www.co188.com/edu/course_244.html

请开心老爸来回答本帖的问题!!!

并请一一点评大家的发言!!!

回复
xjksjcsjy
2016年03月08日 10:56:35
52楼
厂房一:TN-S,厂房二、三:TN-C-S。
回复