本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑
厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
53楼
可以用TN-C-S,变电所出线四芯。
回复
54楼
muyuyao 发表于 2016-3-7 22:26 不懂装懂的败类!!!变配电室这个电源点是在厂房一之内,厂房一内的照明、动力负荷就是其负载之一! …楼主的问题是“这样的厂房该用什么接地系统?”。相对于“电源”而言,“厂房一”就是“负载”。而“厂房一内的照明、动力负荷”只能是“负载”的具体内容,已经不能改变既成的接地系统的型式。再次奉劝“教授”:少一点粗话,多一点文明。好自为之!
回复
55楼
本帖最后由 hzhsj 于 2016-3-8 15:40 编辑 muyuyao 发表于 2016-3-7 22:32 故作聪明,实际上愚昧至极!!!这个问题N年前就教过你,可惜你这“竖子不可教也”!!!一会儿说“你根本就不懂什么是TN-C-S系统!!!”一会儿又说“你在23楼的发言也纯粹是在鹦鹉学舌!!!”那么请问“教授”:什么是TN-C-S系统?为什么说“区管的观点是错误的!!!”?说来听听。
回复
56楼
muyuyao 发表于 2016-3-7 22:49 如果几个厂房接地连通的话,还可以在厂房二、三采用TN-C-S系统吗???!!!所以,如果厂房二、三采 …为什么“如果几个厂房接地连通的话”,就不可以在厂房二、三采用TN-C-S系统???正因为没有道理,才会嘴巴不干不净。
回复
57楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-8 22:33 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-8 15:43 为什么“如果几个厂房接地连通的话”,就不可以在厂房二、三采用TN-C-S系统???正因为没有道理,才 …请正面回答:厂房二、三采用TN-C-S系统的话,可以将这几个厂房接地连通吗???!!!为什么???!!!
回复
58楼
muyuyao 发表于 2016-3-8 16:11 请正面回答:厂房二、三采用TN-C-S系统的话,可以将这几个厂房接地连通吗???!!!完全可以。“地”就是地。“系统”就是系统。有什么关系吗?
回复
60楼
hzhsj 发表于 2016-3-7 16:35 为何“这几个厂房的接地系统不能连通”?“几个厂房接地连通”=“几个厂房的接地系统连通”吗?这是我没表述清楚,应该是“几个厂房的接地系统不能相互连通”。这么说应该没问题了吧
回复
61楼
muyuyao 不懂装懂!!!孔乙己似得泛酸!!! 发表于 前天 23:01
对你我想说:看过一些你的帖子,知道你有一定的水平。但请不要自以为是动不动攻击别人。
回复
62楼
悠然 发表于 2016-3-9 08:37 这是我没表述清楚,应该是“几个厂房的接地系统不能相互连通”。这么说应该没问题了吧首先要回答何谓“几个厂房的接地系统相互连通”?才能正确回答“几个厂房的接地系统能不能相互连通”?请酌。
回复
63楼
应该采用TN-S系统