本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑
厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
64楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-9 19:08 编辑 悠然 发表于 2016-3-9 08:47 muyuyao 不懂装懂!!!孔乙己似得泛酸!!! 发表于 前天 23:01对你我想说:看过一些你的帖子,知道 …请看清楚是谁在本帖38楼内率先向我发难、挑衅的!!!正是那个冒牌的注册电气工程师hzhsj!!!“几个厂房接地连通”与“几个厂房的接地系统连通”有什么区别???!!!他hzhsj却非要狡辩说“几个厂房接地连通”=“几个厂房的接地系统连通”吗?这明显就是不懂装懂的表现!!!不懂装懂的伪注册电气工程师hzhsj竟然敢主动出击、四处挑衅???!!!是可忍,孰不可忍???!!!孔乙己也没有他hzhsj酸!!!更没有他hzhsj猖狂!!!
回复
65楼
配电房PE与N是相连接的,可以采用TN-C-S系统
回复
67楼
hzhsj 发表于 2016-3-9 10:39 首先要回答何谓“几个厂房的接地系统相互连通”?才能正确回答“几个厂房的接地系统能不能相互连通” …谢谢提醒,应该是变电所的接地系统不能和几个采用四芯电缆供电的厂房的接地系统相连。
回复
68楼
muyuyao 发表于 2016-3-9 18:54 请看清楚是谁在本帖38楼内率先向我发难、挑衅的!!!正是那个冒牌的注册电气工程师hzhsj!!!伙计 劝你一句,别那么大的火气,技术探讨可以观点不一致,还有各人的理解不一样,亦或有错误。但大家来这个论坛是交流、学习的,气氛别弄得那么僵。如有语言不当,对不起。
回复
70楼
悠然 发表于 2016-3-11 11:30 伙计 劝你一句,别那么大的火气,技术探讨可以观点不一致,还有各人的理解不一样,亦或有错误。但大家来这 …如果有个DOG P不通的无赖直接回复你的帖子说了以下话,不知你会做何感想???!!!你会没有火气吗???!!!——–悠然果然今非昔比了!居然能说出“变配电室就仅仅是个电源点,对电源点而言,是无法界定其是属于什么接地型式的!!!”,如此高见,十分敬佩。与往日叱咤风云的“悠然”相比,如此理性,难能可贵。应该感谢本论坛给悠然提供了一个浴火锤炼的场合。 悠然 不懂装懂!!!孔乙己似得泛酸!!!大家来这个论坛的确是为了交流、学习的,但hzhsj这样的打着“注册电气工程师”旗号的败类可不是这个目的!!!他们只会不断散布能危及社会、伤人性命的谬论、歪论!!!你耐心给他讲,他却百般进行狡辩、拒不改错!!!他甚至经常主动上门进行挑衅!!!对这样的“害群之马”你也会一直保持心平气和、彬彬有礼吗???!!!
回复
72楼
表示 很有帮助
回复
73楼
变压器是tn-s,当拉到车间的只有3根火线和零线,车间该怎么做接地呢,(再从变压器间拉一根地线比较困难)
回复
75楼
路过,学习了!!
回复
77楼
muyuyao 发表于 2016-3-5 22:37 变电所不可能是TN-S系统!!!同王厚余观点
回复
79楼
悠然 发表于 2016-3-11 11:21 谢谢提醒,应该是变电所的接地系统不能和几个采用四芯电缆供电的厂房的接地系统相连。本人认为:“变电所的接地系统”与“厂房的接地系统”这样的提法也是不妥的。因为一个完整的系统接地型式应由“电源(变电所)”和“负载(厂房)”两部分共同组成,不能分开来讨论。所以说,“变电所的接地系统不能和几个采用四芯电缆供电的厂房的接地系统相连”的说法是不存在的。仅供参考。
回复