本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑
厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
94楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复
95楼
hzhsj 发表于 2016-3-14 09:23 欢迎切磋,愿闻其详。如果按你的理解,既然不能分开就是要连通。那么建筑物外的用电设备接地必须要与建筑物内的接地系统连通吗?显然不是吧其实,对变电所来说,厂房这路出线我个人理解为配出的TT系统型式,而对厂房本身是TN-C-S系统,这样应该就好理解一点。
回复
96楼
muyuyao 发表于 2016-3-11 12:29 如果有个DOG P不通的无赖直接回复你的帖子说了以下话,不知你会做何感想???!!!你会没有火气吗?? …这个论坛就你一个懂!不和你这种人吵了,以后也不会了。我觉得71楼说的太对了,哈哈。
回复
97楼
悠然 发表于 2016-3-14 09:47 如果按你的理解,既然不能分开就是要连通。那么建筑物外的用电设备接地必须要与建筑物内的接地系统连通吗 …作为“系统接地型式”(参见GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求)这样一个完整的概念,不论是TN-C-S还是TT,一定包括“电源”和“负载”两部分,是不能斩头去尾或斩尾去头的。这与“建筑物外的用电设备接地必须要与建筑物内的接地(网)系统连通”不是同一概念。“对变电所来说,厂房这路出线为配出的TT系统型式,而对厂房本身是TN-C-S系统”,这样就成了(T-T)+(TN-C-S)“非典型”的系统接地型式了。可能吗?
回复
98楼
厂房一用TNS系统是因为离变电所近,二三用TNC是希望节省一根芯线。就这样。
回复
99楼
muyuyao 发表于 2016-3-12 10:29 你的脑子里面的确就是一团浆糊!!!请看看你在79楼的结论——–所以说,“变电所的接地系统不能 …自己将“系统接地型式”与“接地网”的概念混为一谈,还好意思说别人“经常颠三倒四、前后矛盾“!!!伪“教授”既孤陋寡闻,又妄自菲薄,可悲可叹!
回复
100楼
hzhsj 发表于 2016-3-14 10:33 作为“系统接地型式”(参见GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求)这样一个完整的概念,不论是T …“非典型”的系统接地型式——我不清楚什么意思?
回复
101楼
悠然 发表于 2016-3-14 10:59 “非典型”的系统接地型式——我不清楚什么意思?说得直白一点,就是不可能存在(T-T)+(TN-C-S)这样一种系统接地型式的。可参见GB 14050-2008 《系统接地的型式及安全技术要求》。
回复
102楼
tq02vf4 发表于 2016-3-12 17:08 西南石油设计院给茂名华粤设计东兴油库的图按照北京朱老师的接地出了事情,后来采用罗克韦尔公司的方案能不能详细说出来 大家学学啊?
回复
103楼
hzhsj 发表于 2016-3-14 10:59 自己将“系统接地型式”与“接地网”的概念混为一谈,还好意思说别人“经常颠三倒四、前后矛盾“!!! …“系统接地型式”与“接地网”之间没有联系吗???!!!没有人将这两个概念混为一谈!!!你在胡说八道!!!所以我说你“经常颠三倒四、前后矛盾“!!!你这个伪“注册电气工程师”的确既孤陋寡闻,又妄自菲薄,可悲可叹! !!我那本论坛封的“教授”完全是虚名,我根本不需要,现在就可以拿出!!!你如果眼红的话,请申请拿去!!!
回复