地下车库出入口可以不设防火卷帘吗?
txinyun886
txinyun886 Lv.8
2016年03月03日 16:38:20
只看楼主

地下车库出入口可以不设防火卷帘吗,如果有防火卷帘在发生火灾时不是不利于地库人员的疏散吗????

地下车库出入口可以不设防火卷帘吗,如果有防火卷帘在发生火灾时不是不利于地库人员的疏散吗????
免费打赏
tql1
2016年03月03日 17:14:46
2楼
车道不能疏散人员,个别情况下可以不设卷帘门。
回复
昌国医院
2016年03月31日 10:12:53
3楼
但是一般在车库门口都是设计防火卷帘门
回复
lichangan1000
2016年04月01日 09:08:28
4楼
车道口设不设卷帘门,是出于防火分隔,即附近是否有建筑物?防火间距够不够。不设还可以自然补风。
不设的话喷头要布置到门口。
回复
明太祖
2016年04月01日 12:46:28
5楼

好资料!谢谢楼主
回复
lygirlmch
2016年04月01日 16:01:29
6楼
我们这边设计基本不布置,因为暖通专业设计时要借助车道补风;若车道口不设置防火卷帘则水专业需在坡道处设置喷淋和消火栓,在进行设计时要与建筑专业核实一下坡道的净空高度要求。
回复
tql1
2016年05月25日 11:45:28
7楼
楼上说的很专业呀
回复
斯人12121
2016年10月19日 10:36:53
8楼
消防队审查图纸要求必须设置防火卷帘,没有办法了
回复
一竖三横
2020年12月13日 14:20:20
9楼

原规范编制者,多是不做设计的,坐办公室空想的,完全是脑抽。

我的观点:露天(可有雨棚)直接对大气的地下车库坡道出口,根本无需防火卷帘,

当然,位于建筑物下部(如首层),贴临建筑的露天出口,这种情况除外。即便需要防火分隔,也可以有其他措施,比如建筑墙体不开窗、洞或设置防火窗、保持防火间距等等。

如果用于所谓“安防”,稍有经验的都知道,防火卷帘不能满足频繁的升降使用需要,且安防可以有其它措施,比如镂空拉网型卷帘。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014规范里明文(  5.3.3条),当车库和坡道均采用自动灭火时可不用卷帘。但在寒冷和严寒地区,临露天坡道口部消防喷洒管等防冻问题不好解决,且增加造价。

所以,露天(带棚)地下车库地面坡道、出口没必要一定做防火卷帘。

1:有助于人员疏散

2:有助于尽可能的车辆(财产)保全、疏散。

3:有助于消防救援时候人员及装备的进入。

4:满足火灾排烟时候补风进入(规范要求)。

5:节省不必要的造价。


所以,规范不能笼统要求“坡道的出入口”设置防火卷帘、水幕等。

此问题由来已久,给设计人员带来困惑,所以规范各版本编制人员,根本不从实际出发,想当然的胡编瞎写,再加上很多审图人员机械理解规范、过分解读规范,都是不负责任的脑抽行为。

回复
cof1607954928998
2020年12月14日 22:16:16
10楼

防火分区  必须要有防火卷帘门

回复
hong103
2020年12月16日 16:50:33
11楼

车库入口需设防火卷帘

回复