这种情况要设消防和喷淋稳压泵吗?
cyp629
cyp629 Lv.8
2016年03月04日 15:48:50
只看楼主

一栋3层商场+14住宅,建筑归类为一类公建,泵房设在地下车库一层,屋顶水箱要不要设消防和喷淋稳压泵???

一栋3层商场+14住宅,建筑归类为一类公建, 泵房设在地下车库一层,屋顶水箱要不要设消防和喷淋稳压泵???
免费打赏
gzh6308
2016年03月04日 15:59:44
2楼
按消规5。2。2条确定。
回复
cyp629
2016年03月04日 16:04:43
3楼
gzh6308 发表于 2016-3-4 15:59 按消规5。2。2条确定。还是不太懂!
回复
gzh6308
2016年03月04日 16:14:04
4楼
按消防水箱最低水位至最高消火栓处的距离,对照5。2。2逐条对照。
回复
版专攻
2016年03月04日 20:21:51
5楼
你这种情况,消火栓系统一般需要设稳压泵,喷淋不需要设
回复
cyp629
2016年03月04日 22:16:46
6楼
版专攻 发表于 2016-3-4 20:21 你这种情况,消火栓系统一般需要设稳压泵,喷淋不需要设谢谢哈,我再看看。
回复
王铜
2016年03月05日 09:19:59
7楼
消火栓系统部分水压难不满足0.35Mpa。一般需要设稳压泵。
查《消防给水消火栓系统技术规程》GB50974-2014第7。4。12条2款。
喷淋水压满足0.05Mpa。喷淋不需要设稳压泵。
查《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第5。0。1条。
回复
cyp629
2016年03月05日 11:20:55
8楼
王铜 发表于 2016-3-5 09:19 消火栓系统部分水压难不满足0.35Mpa。一般需要设稳压泵。查《消防给水消火栓系统技术规程》GB50974-2014第 …谢谢哈,学习了!!!
回复

相关推荐