一栋3层商场+14住宅,建筑归类为一类公建,泵房设在地下车库一层,屋顶水箱要不要设消防和喷淋稳压泵???
一栋3层商场+14住宅,建筑归类为一类公建,
泵房设在地下车库一层,屋顶水箱要不要设消防和喷淋稳压泵???
2楼
按消规5。2。2条确定。
回复
3楼
gzh6308 发表于 2016-3-4 15:59 按消规5。2。2条确定。还是不太懂!
回复
4楼
按消防水箱最低水位至最高消火栓处的距离,对照5。2。2逐条对照。
回复
5楼
你这种情况,消火栓系统一般需要设稳压泵,喷淋不需要设
回复
6楼
版专攻 发表于 2016-3-4 20:21 你这种情况,消火栓系统一般需要设稳压泵,喷淋不需要设谢谢哈,我再看看。
回复
7楼
消火栓系统部分水压难不满足0.35Mpa。一般需要设稳压泵。
查《消防给水消火栓系统技术规程》GB50974-2014第7。4。12条2款。
喷淋水压满足0.05Mpa。喷淋不需要设稳压泵。
查《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第5。0。1条。
回复
8楼
王铜 发表于 2016-3-5 09:19 消火栓系统部分水压难不满足0.35Mpa。一般需要设稳压泵。查《消防给水消火栓系统技术规程》GB50974-2014第 …谢谢哈,学习了!!!