如图,两台配变高压侧来自同一段母线,变压器运行很长时间,均为独立运行,无任何事故。由于网络调整,中间联络开关需要合闸,出于安全考虑,我用万用表测量了一次,发现重大问题,请专家们分析一下,假设低压1段母线三相为a,b,c,2段母线三相为A,B,C。a对A电压为243V,a对B 478V,a对C234V.b对A234V,b对B243V, b对C478V,c对A电压477V,c对B237V,c对C243V
.原则上a对A ,b对B,c对C 电压是0才对,是什么原因导致这样的。请专家们分析一下,谢谢!如果我合上联络开关,会有什么情况发生。
12楼
变压器内部接线错误的可能性不大
回复
13楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 11:17 先上个图表:可以看出UaB、UbC、UcA电压为最大(二倍相电压),说明二个相位差180度分析得有道理,我本来也是认为应该是变压器相序的问题。
回复
14楼
jw510213 发表于 2016-3-7 13:40 分析得有道理,我本来也是认为应该是变压器相序的问题。这个不是相序问题,是接线组别错误,调换相序是不解决问题的。变压器高压绕组尾一般不会错误,因为有抽头。但是头如何接就有问题了。正确的应该是A头与B尾相连接,如果与C尾连接,就变成 D.y-1 了。如果高压绕组接线正确,低压绕组极性反接,也会造成 D.y-1 的 。不是换相序那么简单。
回复
15楼
jw510213 发表于 2016-3-7 13:40 分析得有道理,我本来也是认为应该是变压器相序的问题。相序反接不会出现你上面电压的,必定有一对电压为零,也不可能出现相电压的。
回复
16楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-7 14:08 编辑 风平浪静02 发表于 2016-3-7 13:59 相序反接不会出现你上面电压的,必定有一对电压为零,也不可能出现相电压的。不要凭想象说话,朋友你碰到过吗?偶是现场实际处理过这种事的!11楼那个图能分析出一楼出现的电压那样吗?
回复
17楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 14:07 不要凭想象说话,朋友你碰到过吗?偶是现场实际处理过这种事的!11楼那个图能分析出一楼出现的电压那 …怎么是凭想象,事实就是如此。你判断的很正确, D.y-11与 D.y-1两个相量重叠,刚好产生一个六角形。1#变压器a电压滞后2#变压器A电压60°,超前2#变压器C电压60°,与2#变压器B电压相差180°,才得到楼主的电压。(其余类推)。相序反接,只是一个顺时针转,一个逆时针转。也就是可以认为B、C换位。a-A电压还是在同一个位置。所以电压是零。除了出现1.732倍(线电压),不会出现2倍电压的。
回复
18楼
相序不对哦,应该断电切换合闸
回复
19楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 14:07 不要凭想象说话,朋友你碰到过吗?偶是现场实际处理过这种事的!11楼那个图能分析出一楼出现的电压那 …11楼的图,颜色相同电压还可以是零的,仅仅是相序不同。那样是得不到你判断的 Dy—11和 Dy—1 两个接线组别的。
回复
20楼
接线组别 相序 变压器容量 分接档位 内阻 是否一致 否则母联一合,就会有很震撼的声音(砰)还有严重的还有烟火表演的效果
回复
21楼
不会算了,没时间教你。
差了60度你能承认吗?
回复