如图,两台配变高压侧来自同一段母线,变压器运行很长时间,均为独立运行,无任何事故。由于网络调整,中间联络开关需要合闸,出于安全考虑,我用万用表测量了一次,发现重大问题,请专家们分析一下,假设低压1段母线三相为a,b,c,2段母线三相为A,B,C。a对A电压为243V,a对B 478V,a对C234V.b对A234V,b对B243V, b对C478V,c对A电压477V,c对B237V,c对C243V
.原则上a对A ,b对B,c对C 电压是0才对,是什么原因导致这样的。请专家们分析一下,谢谢!如果我合上联络开关,会有什么情况发生。
22楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 14:43 不会算了,没时间教你。差了60度你能承认吗?当然承认!这是你的正确判断,不是60°就不会有相电压。相序反接是没有60°相位差的。
回复
23楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 14:43 不会算了,没时间教你。差了60度你能承认吗?虽然我没有出图,但是两台变压器低压的相位已经说的很清楚了。是个六角形,我们叫六角图。
回复
24楼
本帖最后由 此恨 于 2016-3-7 17:40 编辑
2台变压器不能同时工作啊!联络柜必须关停一台变压器才能合闸!
这种情况,关停一台变压器合上联络开关,下面的380V的电机设备可能出现反转。
回复
25楼
两台变压器的接法不一样,不能并列运行
回复
27楼
tq02vf4 发表于 2016-3-8 09:38 图没啥问题,建议进线端加个避雷器数据可参考凤凰的数据避雷器是过电压保护元件,本帖讨论的内容无关。
回复
28楼
首先细推一下11楼的图,一次二次侧都没按正常相序接,细推导一下,不难发现,相移结果抵消,最终低压侧相位是一致的。不能导致楼主遇到的情况。
而如果变压器内部绕组不同,选用了(或内部接错)Dyn11和Dyn1两种变压器组别,一个二次滞后30度,一个超前30度,二者之间相差60度,这与楼主的现象相符合。
回复
30楼
ccc___ 发表于 2016-3-8 10:02 避雷器是过电压保护元件,本帖讨论的内容无关。说得对,跟避雷器无关
回复
31楼
各位专家,我核对过,两台变压器的接线组别都是Dyn11.如果这样的话,变压嚣的接线组别一致,那必然是相序接错的问题了。
回复
33楼
接线组别没错的话,即使相序接错,也不会有这种电压啊?!!您验过您的万用表吗?
回复
34楼
11楼3C分管发的图中问题,施工中经常出现