【求助】此处是否需做加固?
co1457312306351
2016年03月07日 13:47:07
只看楼主

本帖最后由 金蝉子 于 2016-3-7 14:13 编辑 刚买了一套二手房,是88年的房子,据原房主介绍,图中的A块是承重墙所以保留了,B块原来是窗户和门,所以一开始装修时就打掉了,一直是空的,有点担心会不会有影响,是否需要加固?如果需要,该做什么样的加固呢?谢谢。补充一下,一共四层,我是三楼。

本帖最后由 金蝉子 于 2016-3-7 14:13 编辑

刚买了一套二手房,是88年的房子,据原房主介绍,图中的A块是承重墙所以保留了,B块原来是窗户和门,所以一开始装修时就打掉了,一直是空的,有点担心会不会有影响,是否需要加固?如果需要,该做什么样的加固呢?谢谢。 补充一下,一共四层,我是三楼。




IMG_0517.JPG

免费打赏
设计小兵
2016年03月08日 11:20:55
2楼
应该是砖混结构,根据平面图,结构应为Y向墙体承重,可以不加固
回复
co1457312306351
2016年03月08日 14:34:44
3楼
本帖最后由 金蝉子 于 2016-3-8 14:36 编辑 设计小兵 发表于 2016-3-8 11:20 应该是砖混结构,根据平面图,结构应为Y向墙体承重,可以不加固谢谢。顺便请教一下:啥是Y向墙体承重?
回复
co1457312306351
2016年03月09日 15:21:28
4楼
dddddddddd
回复
设计小兵
2016年03月10日 09:44:45
5楼
金蝉子 发表于 2016-3-8 14:34 谢谢。顺便请教一下:啥是Y向墙体承重?根据你的建筑布置图,不便区分纵向与横向墙体,故按平面坐标系的做法,水平向称做X向墙体,另一向则称做Y向墙体咯
回复
co1457312306351
2016年03月10日 12:11:28
6楼
设计小兵 发表于 2016-3-10 09:44 根据你的建筑布置图,不便区分纵向与横向墙体,故按平面坐标系的做法,水平向称做X向墙体,另一向则称做Y …感谢大神:handshake
回复
xiao1023go
2016年03月15日 17:37:03
7楼
先查清楚B上方是否有钢筋砼过梁,没有的话你还不加固处理?3m多的跨度。。A是承重墙,关键是什么做的,是砖墙还是钢筋砼异形柱。。
回复