计量用0.4KV互感器的选定问题
lfqiang336
lfqiang336 Lv.7
2016年03月08日 09:38:44
只看楼主

某用户向某供电所申请减容,由原来400KVA变压器换成现在的250KVA变压器,除了更换了零克熔丝外,原来用的计量互感器600╱ 5不更换,继续使用,我认为250KVA变压器应该使用400╱ 5的互感器。现在我想请教一下各位大神,互感器选用的大和选用的小对用户计量的精确度有什么影响?

某用户向某供电所申请减容,由原来400KVA变压器换成现在的250KVA变压器,除了更换了零克熔丝外,原来用的计量互感器600 ╱ 5不更换,继续使用,我认为250KVA变压器应该使用400 ╱ 5的互感器。现在我想请教一下各位大神,互感器选用的大和选用的小对用户计量的精确度有什么影响?
免费打赏
lingxuct
2016年03月08日 10:09:03
2楼
就互感器精度分析,同样是0.5级的(0.5%偏差),600的为6X0.5=3,400的为400X0.5=2
回复
风平浪静02
2016年03月08日 10:26:39
3楼
电流互感器一般要在120%~10%额定电流下,带S级的120%~5%额定电流下,误差负荷要求。如果电流太大,太小都会产生附加误差的。所以负荷减小,互感器额定电流也应该相应减小。
回复
weifanghlx
2016年03月08日 15:53:59
4楼
按理应该换互感器,但若不换用户不吃亏。
回复
cmb178
2016年03月13日 16:41:43
5楼
一般认为 用电电流值位于互感器的中间值,计量准确性最高;
400KVA的最大电流是400/0.38/1.732=608A,所以原来选用600A有点小了;
250KVA的最大电流是250/0.38/1.732=380A,选择500/5的比较合适
如果选择600/5A的,常用电流在300A上下,精度也没啥影响,
如果常用电流在200~300之间,500/5的精度会高一点

不过精度不高,不一定浪费钱,可能会往高偏,也可能向低偏。
回复
风平浪静02
2016年03月14日 08:42:19
6楼
有规定正常负荷在电流互感器额定电流的三分之二左右,长期负荷电流不应该低于电流互感器额定电流的三分之一。
回复