求助解决!!直流系统问题!
qy_rxz
qy_rxz Lv.3
2016年03月08日 22:22:03
只看楼主

区域内变电所,12V蓄电池组18块~~所内未发现直流接地,各回路绝缘电阻正常!!同时,直流系统运行正常~~发现在任何回路测量,正负极全电压正常!可是,单独测量正对地或者负对地,电压稳不稳定,从零到全压一直变化!!请教高手分析,问题出在哪里???

区域内变电所,12V蓄电池组18块~~所内未发现直流接地,各回路绝缘电阻正常!!同时,直流系统运行正常~~
发现在任何回路测量,正负极全电压正常!可是,单独测量正对地或者负对地,电压稳不稳定,从零到全压一直变化!!
请教高手分析,问题出在哪里???
免费打赏
qy_rxz
2016年03月08日 22:25:42
2楼
变电所常规接线方式,使用高频整流装置,直流母线两段,HM和KM,中间硅链正常,绝缘监察装置正常~~
回复
wangdongxuexi
2016年03月10日 14:18:57
3楼
一直都是这样吗?还是最近才这样?你看看你的绝缘监测装置说明书是用的平衡桥原理还是不平衡桥的原理。不平衡桥时对地电压会波动。同一时间正负对地电压的和及相间的电压还是220V,我接触的当时是70到150v波动,没有你这波动的大。
回复
lingxuct
2016年03月10日 16:02:41
6楼
“12V蓄电池组18块~~所内未发现直流接地,各回路绝缘电阻正常!!同时,直流系统运行正常~~
发现在任何回路测量,正负极全电压正常!可是,单独测量正对地或者负对地,电压稳不稳定,从零到全压一直变化!!”

1、短时间停电池出线开关,测量对地电压(还发现对地有电压,且不稳定),说明电池有不稳定的接地现象

2、停电池充电,切出电池,检查电池哪个外壳不干(外壳渗漏),把破的电池换掉。
回复
qy_rxz
2016年03月13日 22:49:23
7楼
ccc___ 发表于 2016-3-10 16:02 “12V蓄电池组18块~~所内未发现直流接地,各回路绝缘电阻正常!!同时,直流系统运行正常~~发现在任何回路 …切除电池组,测量还是原来那样,所有回路绝缘都正常!这个问题出现了有3个月了~~除了换整个直流系统,我只想到是不是高频整流装置的滤波单元出问题?但是,一直没有切过整流装置试验过!!!
回复
qy_rxz
2016年03月13日 22:51:26
8楼
wangdongxuexi 发表于 2016-3-10 14:18 一直都是这样吗?还是最近才这样?你看看你的绝缘监测装置说明书是用的平衡桥原理还是不平衡桥的原理。不平 …其他站单相对地都是110左右,很稳定,就这一个站出了这样的问题!绝缘监察装置都摘除了~~还是那样的!!~~
回复
c168_com
2016年03月14日 02:00:57
9楼
应该是中间接地虚接了
回复
lingxuct
2016年03月14日 10:51:12
10楼
qy_rxz 发表于 2016-3-13 22:49 切除电池组,测量还是原来那样,所有回路绝缘都正常!这个问题出现了有3个月了~~除了换整个直流系统,我只 …没说切出电池组后对电池组的检查情况?整流充电部分故障检查,需要做些工作,检查电池组无故障后,开关柜二次由电池组供电,可切出整流充电部分,就可以检查了。
回复

相关推荐