半埋式消防水池及泵房建立模型时,水池的钢筋混凝土墙要如何考虑,直接建立模型会导致剪重比不满足,还有就是模型的有效质量系数过低,该怎么办?
半埋式消防水池及泵房建立模型时,水池的钢筋混凝土墙要如何考虑,直接建立模型会导致剪重比不满足,还有就是模型的有效质量系数过低,该怎么办?
2楼
本帖最后由 mokatsch 于 2016-3-9 17:37 编辑
额,,,,这样小的构筑物,仅可按构筑物规范进行抗震设计就好,,,
应该将水池池壁跟框架部分一起建模,没必要分开。。。。水池池壁按200厚就好了。。
回复
3楼
左边的矮墙,,没必要做成混凝土的啊,,,砖砌就好。。。。。
回复
5楼
这么小的东西,根据水池取个壁厚,理正简化算下就行了,没必要模型建那么细
回复
6楼
里正算算墙,大概画画就行了,不至于剪重比什么的。
回复
7楼
我也是觉得你考虑的太复杂了
回复
8楼
理正有一个水池计算。既然是半埋式你就要考虑土的侧压力的。
回复
9楼
mokatsch 发表于 2016-3-9 17:38 左边的矮墙,,没必要做成混凝土的啊,,,砖砌就好。。。。。有水压力和土压力
回复
10楼
zhuishawoniu 发表于 2016-3-9 19:42 这么小的东西,根据水池取个壁厚,理正简化算下就行了,没必要模型建那么细左边的泵房还的计算呀,小框架
回复
11楼
wkg_kb 发表于 2016-3-9 19:47 里正算算墙,大概画画就行了,不至于剪重比什么的。要审图的,不能随便算算呀
回复
12楼
wxf20072008 发表于 2016-3-9 21:33 我也是觉得你考虑的太复杂了简单的怎么做呀,我第一次接触这样的
回复