七、VRV空调系统
1)不是中央空调,空调品质差。
2)系统相对简单,冷热一体,不需专用空调机房。
3)系统设计灵活,可以为小的供冷区域配置独立系统。
4)投资高。
5)采用空气冷却,冷却效果比水冷差,机组的能效比(COP)很低(样本标定一般小于3,而实际运行时远低于2.5),空调效果差、运行费用高。在最热的天的COP更低(COP随环境温度的升高而急剧下降),运行费用很高;同样冬季采暖也存在同样的效率低的问题,且随着环境温度的下降制热量不断的降低。
6)因机组放于室外靠空气冷却,时间长了冷凝器上结满灰尘,极大的影响了换热效率,机组运行效率下降,制冷量也急剧下降,3年后基本不能满足冷量的需要,需另外加配机组。
7)一个室外机与多个室内机通过铜管连接,制冷剂在管道内,因此安装时必须保证无泄漏。而由于室内室外机安装时接点较多,有一个接点泄漏会造成整个系统空调失去效果。
8)当室内机与室外机距离过大时,会造成回油困难,影响压缩机的工作与寿命,同时影响机组的换热能力。
9)维修不便,室内维修时会破坏装修。
10)机组的数量与容量较大,维护工作量大。
11)总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费。
12)需要通过加配其他冷水机组解决新风问题。


八、地源热泵空调系统

作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温,用著名的热力学第二定律准确表述是:“热量不可能自发由低温传递到高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。
地源热泵是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中地源热泵机组主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热,介质可以是水或空气。
地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:
1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%,因此可节能和节省费用40%左右。
2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。
3)地源有较好的蓄能作用。

九、空气源热泵空调系统
空气源热泵热水器是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是空气源热泵热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热泵热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。
空气源热泵热水器工作原理
空气源热泵热水器内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过空气源热泵热水器中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的。
系统组成:
空气源热泵中央热水机组一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、过滤器、储液罐、单向阀、电磁阀、冷凝压力调节水阀、储水箱等几部分组成
工作原理
1. 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q1
2. 蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2);
3. 被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到55℃(最高达65℃)直接进入保温水箱储存起来供用户使用;放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压,如此不间断进行循环。
空气源热泵热水器具有以下特点:
1)超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。
2)经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达300%~400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。
3)适用范围广:不受气候影响,在环境温度为-10℃~43℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、集体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。
4)持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
5)安全环保:结构上水电完全分离,且无任何有害有毒气体排放或燃烧,不受台风等自然灾害的影响,绝对安全;
6)防冻功能:具有智能化霜功能,确保热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。
7)安装方便:体积小巧,可以安装在任何地方,安装在室内不占用空间,也可以安装在室外,如屋顶、地面等露天放置,可以实现远程监控,占地面积小、安装简单,无需另设机房。
8)使用寿命长,维护费用低,设备性能稳定,使用寿命可达15年以上。
三、与常规太阳能相比,空气源热泵热水器具有四个方面优势 :
1、从投资方面:如达到相同供水效果,资金投入空气源热泵热水器比常规太阳能产品少,并且可以使用经济电能,在用电低谷时制热水储备。
2、从使用方面:常规太阳能产品受天气影响明显,阴雨天、下雪天、夜晚就不能工作,而空气源热泵热水器不管阴天、雨天、下雪天、夜晚或阳光明媚都能照常工作,全天候提供热水,不受天气影响。
3、从运行成本方面,常规太阳能在太阳直射下,几乎零成本运行,可惜在阴雨雪天或夜晚只能依靠辅助系统工作,统计数据显示,正常使用时,常规太阳能辅助系统全年耗电能比空气源热泵热水器全年总耗电能要高1.5倍。
4、其它功能方面:空气源热泵热水器使用不受地点限制,可以摆放在任何地方, 而且占地空间很小,而常规太阳能要达到同等供热效果则需占用很大空间,还必须露天摆放。同时使用寿命可达15年以上,维护费用低,设备性能稳定。
四、空气源热泵热水器与锅炉相比的优点
1)热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。
2)运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。
3)环保:空气源热泵热水器无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品。
4)运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。
高温空气源热泵技术的详细介绍:
逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
热泵有四大优点,第一是节能,有利于能源的综合利用,第二点是有利于环境保护,第三点是冷热结合,设备应用率高,节省出投资,第四因为它是电驱动,所以它调控比较方便,因此热泵备受大家的关心。
热泵技术就二十一世纪的一个能源技术,能通过热泵的形式,可以提高能效的利用,能效的利用有两个含义,从环境角度来讲,可以减少温室气体的排放,减少对环境的有害的因素,从另外一个方面来说,就是解决电力高空负荷的一项技术。
空气源热泵的特点 :
•高效节能:集热效率高,运行成本低。(同比用电量是电热水器五分之一)
•绿色环保:高新科技的结晶,代表未来发展方向。
•安全节约:无后顾之忧,初装费低,一元钱当五元钱花。
•四季制热:阴雨天或寒冷冬季,均能全天候合成高温热源。
•时尚耐用:用料精选。(使用寿命在18年以上)
•设计精堪:全自动控制,免维护运行,代表制热高新精尖科技。
•体积小巧:可置屋顶、阳台、庭院、室内等,并能与建筑物有机结合。


十、大温差低温送风空调系统的特点
1、提高了室内空气品质
低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效的与预防“空调综合症”的产生,“空调综合症”产生的根源是室内一种称为“君兰菌”细菌的繁殖,这是一种适湿性细菌,降低空气相对湿度可以有效抑制它的繁殖,从而可以大大降低“空调综合症”产生的可能性。
2、节省了建筑空间
采用低温送风技术后,送风温度降低,送风温差拉大,输送相同冷量的情况下,送风量减少,因而风管的尺寸减少,降低吊顶上空的高度,节省了建筑空间;
3、降低了机械系统的造价
低温送风系统中,一次风的送风温差和冷冻水的供回水温差均比常规系统大很多,输送同样冷量的前提下,送风量和冷冻水流量显著减少,相应的水泵、风机、水管、风管和保温材料的投资可降低达30%-40%;
4、大大降低了空调系统的运行能耗
前已述及,达到同样的舒适效果时,低温送风系统可适当提高室内空气的干球温度,降低围护结构的传热量,因而可以一定程度的减少建筑物的冷负荷;采用低温送风后,和常温定风量系统相比,风机和水泵的能耗可降低30%左右。


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-03-24 15:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • qijuhong222
    qijuhong222 板凳
    谢谢楼主的分享!!
    2016-03-24 12:08:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调冷热源的方案制定

本帖最后由 yayaxiaojie 于 2016-3-9 16:18 编辑 一、影响空调冷热源方案决策的因素很多,要选择一个最优的设计方案,我们需要综合考虑各种因素的影响。一般情况下,选择冷热源方案时应考虑以下因素:1初投资 不同冷热源方案的初投资有较大差别,在选择方案时应进行仔细的分析比较。2运行费用 其中包括运行能耗,运行管理费,设备维修费等。空调运行能耗在建筑能耗中占有很大比例,空调运行过程中的管理人员工资、设备故障维修费等都是应该在冷热源选择时考虑的因素。

回帖成功

经验值 +10