给室外安装的变压器做了一个储油池,池底是混凝土的,能容纳100%的变压器的油。请问变压器下方的油池的排水是如何考虑的
给室外安装的变压器做了一个储油池,池底是混凝土的,能容纳100%的变压器的油。请问变压器下方的油池的排水是如何考虑的
免费打赏
lingxuct
2016年03月11日 09:02:18
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-11 09:05 编辑
变压器集油池的排水问题要和排油一起考虑,如果在集油池中有油了用什么方法把油收集到油桶里?
告诉你一个原理,水和油都是液体,都可以顺着管道流向低处。 水比油密度大,水会在油的下面,水和油混在一起时,管子在集油池的下部,先放出来的是水,水放完后才是油!
当然,会有一部分是油水混合体,这部分收集后,经过滤油机,就能把水份排出去(加温到100℃以上后,水就从油中蒸发了)。
回复
游乐儿123
2016年03月11日 09:40:42
3楼
ccc___ 发表于 2016-3-11 09:02 变压器集油池的排水问题要和排油一起考虑,如果在集油池中有油了用什么方法把油收集到油桶里?告诉你一 …
回复
秋9925
2016年03月11日 10:01:44
4楼
路过,学习了!:victory:
回复
electricity
2016年07月09日 10:04:13
6楼
这个问题只要交给水专业考虑了。版主说的是事故油池。你说的是储油池。储油池没有油水分离。