给水入户管道阀门井设置的问题
做一只攻城狮
2016年03月11日 16:45:34
只看楼主

向大家请教一个问题,现在做一个项目,给村里边铺设给水管道,里边涉及到一个设井的问题:1、每一户入户三通处是否需要设置闸阀井?2、每一户都要设水表,那么是否每一户都要做一个水表井?3、问题1中如果在三通处需要做闸阀井,那么可否将闸阀井和水表井合为一个井,在这一个井里边做上闸阀和水表(只是井的尺寸会增大)4、还有一个问题,如图所示,水表井中水表的两侧安装了两个阀门,那么这两个阀门能不能充当闸阀井中闸阀的作用呢?

向大家请教一个问题,现在做一个项目,给村里边铺设给水管道,里边涉及到一个设井的问题:
1、每一户入户三通处是否需要设置闸阀井?
2、每一户都要设水表,那么是否每一户都要做一个水表井?
3、问题1中如果在三通处需要做闸阀井,那么可否将闸阀井和水表井合为一个井,在这一个井里边做上闸阀和水表(只是井的尺寸会增大)
4、还有一个问题,如图所示,水表井中水表的两侧安装了两个阀门,那么这两个阀门能不能充当闸阀井中闸阀的作用呢?
278304558945097104.jpg 278304558945097104.jpg 548994703233597712.jpg 548994703233597712.jpg

QQ截图20160311163016.jpg


278304558945097104.jpg


548994703233597712.jpg

免费打赏
做一只攻城狮
2016年03月11日 17:03:05
2楼
或者大家也可以换一个角度回答我的问题:给水管道阀门井设置的原则是什么?什么时候需要设置阀门井?
回复
wsww1234
2016年03月12日 09:01:10
3楼
村子里的给水,入户按带锁闸阀 水表 丝扣闸阀配置来设计,考虑明装,无需水表井,因为就一户,水表闸阀都小的可怜,何必多此一举做阀门井 、水表井;
阀门井,考虑的是管道埋地敷设时检修需要,村子里的给水,通常是100 50管多;100管接出点出要设置阀门井;100、50支管处要设置阀门井,干管与支管交接处支管需要设计阀门井;100管只按照两个阀门直接控制的消火栓不超过5个来考虑;
楼主说的入户水表井,那是小区的做法,不适合村子的给水
回复
做一只攻城狮
2016年03月13日 18:39:59
4楼
wsww1234 发表于 2016-3-12 09:01 村子里的给水,入户按带锁闸阀 水表 丝扣闸阀配置来设计,考虑明装,无需水表井,因为就一户,水表闸阀都小 …有种茅塞顿开的感觉,谢谢老师:D
回复
wsww1234
2016年03月14日 08:42:32
5楼
做一只攻城狮 发表于 2016-3-13 18:39 有种茅塞顿开的感觉,谢谢老师不客气,互相交流而已
回复
唐忠
2018年06月23日 16:05:00
6楼

哥们请问下有个这个安装标准的电子版吗?


回复