本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑
有朋友问:“
[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”
答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。
大孔径(洞)零序电流互感器:
14楼
谢谢楼主分享
回复
15楼
额,我也不懂二次绕组如何并接:$
回复
16楼
jlkinglor 发表于 2016-3-22 12:27 额,我也不懂二次绕组如何并接零序电流互感器的二次只有二根线,如何并接?二根线各自并接,S1与S1,S2与S2!!!
回复
17楼
ccc___ 发表于 2016-3-22 13:13 零序电流互感器的二次只有二根线,如何并接?二根线各自并接,S1与S1,S2与S2!!!多谢前辈{:2_81:}
回复
18楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
19楼
谢谢楼主分享
回复
20楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-4-6 15:16 编辑
把任何一个不对称的交流电分解成三个对称的分量,既 正序、负序、零序。正序按照相量正方向(逆时针)旋转,负序按照相量反方向(顺时针)旋转,零序三个相量方向相同,并指向电源的参考点(零点)。零序电流与大地没有必然的联系,只是一种常见的现象而已。
在低压系统中,零线中的电流就是3倍的零序电流,它是流经电源三个相线公共连接点的电流,与大地没有关系。
回复
21楼
这是哪本书上的理论?
还是哪个规范上的一段话?
个人想象的除外。
回复
22楼
“ 对称分量法 ”据说是加拿大电气学家在1918年发明的,广泛应用于三相交流电的分析。
零序电流、零序电压之所以对大地有联系,只因为电源中性点的直接接地,而且没有中性线引出有关。只要电源中性点与负荷中性点是连通的,且有中性线电流。零序电流就存在,与大地没有必然的关系。
回复
23楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-7 09:53 编辑 风平浪静02 发表于 2016-4-6 15:03 把任何一个不对称的交流电分解成三个对称的分量,既 正序、负序、零序。正序按照相量正方向(逆时针)旋转, …零序电流是三相相量和的三分之一,方向是合成后的相量方向,谈不上指向参考点(零点)。另外,中性线电流是否属于零序电流,这个说法有点杂。
回复