多根高压电缆如何穿零序
lingxuct
lingxuct Lv.18
2016年03月12日 14:14:00
只看楼主

本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:

本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑

有朋友问:“ [size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”

答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。

大孔径(洞)零序电流互感器:
0序0.jpg 0序.jpg

0序0.jpg


0序.jpg

免费打赏
风平浪静02
2016年04月07日 10:23:47
24楼
合成相量中包含着,正序、负序、零序,应该不是零序。

中性线电流是否属于零序电流,这个说法有点杂。 不知具体含义,中性线(点)电流除了零序还是零序,要么不是对称分量范畴。
回复
xiamuzhixin
2016年04月07日 10:34:09
25楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-7 10:37 编辑


零序电流的方向指不指向零点,不多费口舌解释了,详情百度或者翻书。
作图法.jpg


第二点,你可以多看看一些前几年的帖子,有些说法,中性线电流并不是零序电流。
回复
niziqian007
2016年04月07日 10:46:26
26楼
中性线上的电流一定是零序电流吗?讲道理,求详解。
回复
风平浪静02
2016年04月07日 10:56:39
27楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-7 10:34 零序电流的方向指不指向零点,不多费口舌解释了,详情百度或者翻书。领教了。我们所说的零序电流方向就是流入中性点(参考点、零点)的电流。可能是以前的帖子论说不正确,或者理解者不正确。中性线电流并不是零序电流 这不属于对称分量法范畴,相线中的电流也不是正序、负序、零序的矢量和。也不应该谈零序电流的概念。
回复
风平浪静02
2016年04月07日 11:01:23
28楼
niziqian007 发表于 2016-4-7 10:46 中性线上的电流一定是零序电流吗?讲道理,求详解。中性线上的电流一定是零序电流,因为它是三相电流的矢量和。
回复
niziqian007
2016年04月07日 11:07:48
29楼
风平浪静02 发表于 2016-4-7 11:01 中性线上的电流一定是零序电流,因为它是三相电流的矢量和。恩,有些道理。
回复
风平浪静02
2016年04月07日 11:12:29
30楼
niziqian007 发表于 2016-4-7 10:46 中性线上的电流一定是零序电流吗?讲道理,求详解。就拿单相负荷电流来说吧,相线电流和零线电流是相等的,但是方向不同。用对称分量法分解,相线的电流是正序、负序、零序的矢量和,也就是合成电流。中性线中的电流是三个合成电流的矢量和,是三倍的零序电流。
回复
niziqian007
2016年04月07日 11:20:48
31楼
风平浪静02 发表于 2016-4-7 11:12 就拿单相负荷电流来说吧,相线电流和零线电流是相等的,但是方向不同。用对称分量法分解,相线的电流是正 …恩。不知反方有些什么不同意见。学习使人进步。谢谢
回复
xiamuzhixin
2016年04月07日 12:14:20
32楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-7 12:18 编辑 风平浪静02 发表于 2016-4-7 10:56 领教了。我们所说的零序电流方向就是流入中性点(参考点、零点)的电流。既然百度了对称分量法,为什么不试着理解下零序电流的方向?一边说着三相矢量和是三倍零序电流,一边又说零序指向零点?对称分量法中的方向,可不是只有流向负载或者流向电源两向的。另外,您们可以百度下不对称电力系统的分析。
回复
lingxuct
2016年04月07日 13:07:12
33楼
不要讨论那么复杂的基础理论,对高压零序保护不要用低压带中性线的系统来分析,原理完全不一样!!!

高压电缆零序保护就是很简单的接地保护,当电缆中任一相对屏蔽层(地)击穿时,就有零序电流(接地电流)通过,让保护继电器动作(跳闸)。