多根高压电缆如何穿零序
lingxuct
lingxuct Lv.18
2016年03月12日 14:14:00
只看楼主

本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:

本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑

有朋友问:“ [size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”

答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。

大孔径(洞)零序电流互感器:
0序0.jpg 0序.jpg

0序0.jpg


0序.jpg

免费打赏
风平浪静02
2016年04月07日 15:12:20
34楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-7 12:14 既然百度了对称分量法,为什么不试着理解下零序电流的方向?一边说着三相矢量和是三倍零序电流,一边又说 …是呀,电流是交变的。很难说是中性点流向负荷,还是负荷流向中性点。应该说按照电流回路定律是流向中性点的。可能是把大的方向和某一时间的矢量混淆了。至于 三相矢量和是三倍零序电流,并不矛盾。三个零序分量的和,也就是三倍的零序电流。因为零序方向是相同的。
回复
风平浪静02
2016年04月07日 15:33:11
35楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-4-7 15:37 编辑 ccc___ 发表于 2016-4-7 13:07 不要讨论那么复杂的基础理论,对高压零序保护不要用低压带中性线的系统来分析,原理完全不一样!!!高 …接地保护原理来源于 对称分量法。高压直接接地系统因为没有输出中性线,当系统发生单相接地故障时,故障电流通过大地构成单相短路,零序互感器测量到的就是这个故障电流。也就是相线电流通过大地返回电源中性点的零序电流。在不接地系统中同样可以利用这个原理(把三相导线一起穿过互感器,除三条导线以外的回路电流,当作零序电流),使得系统获取某一条线路接地信号。这样的电流并不是真正的零序电流,它的电流回路是接地电流通过非故障相电容返回电源的,在电源端是分解不出零序分量的。但是,习惯称作零序也不为过。所以,零序电流是零——在电的角度上,是指向大地的意思,零序——-(在电力系统上)指向大地的电流、电压(或电场) 一定是狭隘了。因为电流本不应该指向大地。我说电流是指向电源中性点(零点) 也被人追究呢。也不知道这样电流应该回到哪里去呢?
回复
xiamuzhixin
2016年04月07日 16:18:47
36楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-7 16:26 编辑 风平浪静02 发表于 2016-4-7 15:12 是呀,电流是交变的。很难说是中性点流向负荷,还是负荷流向中性点。应该说按照电流回路定律是流向中性点 …5502519既然讨论对称分量法,那么就在对称分量法的范畴里说方向。这图里,正序负序零序方向如何,零序是如何指向零点的?另外,交流电压变动,某一时刻相线电压为负,此时相线电流逆流,是否也算是零序电流?
回复
lingxuct
2016年04月07日 16:56:40
37楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-4-7 16:58 编辑 风平浪静02 发表于 2016-4-7 15:33 接地保护原理来源于 对称分量法。高压直接接地系统因为没有输出中性线,当系统发生单相接地故障时,故障电 …朋友的坚持让人佩服!但高压系统是中性点高阻接地系统,单相接地故障电流是没有回路的?????哪来的“对称分量”???????????高压接地故障是系统电容电流!!!!
回复
风平浪静02
2016年04月08日 08:49:33
38楼
ccc___ 发表于 2016-4-7 16:56 朋友的坚持让人佩服!但高压系统是中性点高阻接地系统,单相接地故障电流是没有回路的?????但高压系统是中性点高阻接地系统,故障电流是通过非故障(接地)相的电容返回电源的。 在电力系统继电保护中一般把三相对地电容称作零序电容。把相与相之间的电容,称作正序电容。如果发生单相接地,这时原本对地电容已经转变为相与相之间的电容了。没有回路的电流是不存在的,就是正负电荷的中和也是有路径的。我们已经说过:“任何一个不对称正弦交流电,都可以分解成三个对称的分量。” 中性点高阻接地系统也不例外。比如这样的系统发生两相短路,就可以分解成正序和负序分量。 例如,高压电动机缺相运行,可以计算出缺相运行的负序分量,是缺相保护动作保护电动机。系统断线保护也是相同的原理。电容器的电流也需要回路的,它是两个极板之间电荷的移动而产生的电流。如果切断回路电容器也不会有电流的。我们将一只电容器悬挂在高压线路上,如果没有回路这只电容器不会发生充放电现象。
回复
风平浪静02
2016年04月08日 09:12:32
39楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-7 16:18 既然讨论对称分量法,那么就在对称分量法的范畴里说方向。这图里,正序负序零序方向如何,零序是 …我们在前面已经指出了,可能是你把电流、电压方向和某一时刻的矢量方向混淆了。电压是电压降与电流方向是相反的,电压的方向是由低电位指向高电位。电势是电位升与电流方向相同,其方向是高电位指向低电位。所以电流在电源外部也是由高电位流向低电位,在电源内部则是从低电位流向高电位。所以我们可以分析出,相线的电流是从电源指向负荷,零线的电流是负荷指向电源。交流电也应该遵循这个原理,三相交流电也应该遵循这个原理。
回复
xiamuzhixin
2016年04月08日 10:09:35
40楼
风平浪静02 发表于 2016-4-8 09:12 我们在前面已经指出了,可能是你把电流、电压方向和某一时刻的矢量方向混淆了。电压是电压降与电流方 …只需要您们把您们口中的对称分量法图解里的零序电流方向说清楚就行。
回复
maquanxi723
2016年04月08日 10:11:19
41楼
学习中,赞一个!
回复
lingxuct
2016年04月08日 10:41:34
42楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-4-8 10:44 编辑 风平浪静02 发表于 2016-4-8 08:49 但高压系统是中性点高阻接地系统,故障电流是通过非故障(接地)相的电容返回电源的。 在电力系统继电保护 …咱绕开“分量”,只说回路吧,朋友能说一下高压电缆发生单相接地故障时的电流回路(中性点不接地)吗?因为“对称分量或不对称分量”在实际中,我们用眼睛看不到。
回复
风平浪静02
2016年04月08日 10:46:20
43楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-8 10:09 只需要您们把您们口中的对称分量法图解里的零序电流方向说清楚就行。应该说我们解释的已经够清楚了。中性线中的电流必定是零序电流,中性线中的电流可以认为是负荷流向电源参考点(零点)的。