上部结构为单层排架结构:墙体为砖墙和混凝土柱组成的梁板体系(6.0m开间,450x900钢筋混凝土柱,中间加两个300x490,柱顶标高为3.900m的短柱;墙体中间设置钢筋混凝土圈梁,檐墙、山墙、伸缩缝墙体圈梁设置各不相同,具体详图纸部分)。屋盖为预应力钢筋混凝土折线形屋架,上铺1.5x6.0米预应力钢筋混凝土大型屋面板。 基础部分采用柱下独基与墙下条基相结合形式。 材料: 混凝土部分:
混凝土c30,垫层混凝土c10,
墙体部分:
±0.000以下mu10机砖,m10水泥砂浆;
±0.000以上(6.0m以下)mu10机砖,m10混合砂浆;
±0.000以上(6.0m以上)mu10机砖,m5混合砂浆;
屋面荷载计算
屋面荷载(标准值)
屋面防水层(二层sbs改性沥青卷材防水层):0.4kn/m2
20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层:20x0.02=0.4kn/m2
80mm厚憎水珍珠岩板保温层:6x0.08=0.48kn/m2
大型屋面板:1.40 kn/m2
大型屋面板间灌缝:0.10 kn/m2
板底喷浆:0.10 kn/m2
q恒=0.4+0.4+0.48+1.40+0.1+0.1=2.88 kn/m2
不上人屋面: q活=0.5 kn/m2
五、荷载标准值计算
1.屋面板: 2.88 kn/m2
2.雪荷载(活荷载): 0.4(0.5) kn/m2
3.墙体:
490厚机砖实心墙体双面抹灰(加防潮层)10 kn/m2
490厚(外120,内240,中间130)空心墙体双面抹灰8.0 kn/m2
370厚机砖实心墙体单面抹灰(加防潮层)7.40 kn/m2
620厚机砖实心墙体双面抹灰(加防潮层)12.50 kn/m2
620厚(外240,内240,中间140)空心墙体双面抹灰10 kn/m2
4.粮食荷载:
例 γ=8.0 kn/m3,平堆,存粮线6.50米,φ=25o,δ=21.8
k1=0.4059(水平侧压力ph)
k2=0.3562(竖向摩擦力pf)
ph0.5=k1γh0.5=0.4059 x8x0.5=1.624kn/m2
ph2.6=k1γh2.6=0.4059 x8x2.6=8.443kn/m2
ph5.5=k1γh5.5=0.4059 x8x5.5=17.860kn/m2
ph6.5=k1γh6.5=0.4059 x8x6.5=21.107kn/m2
pf6.5=0.4k2γh6.5=0.4x0.3562 x8x6.5=7.409kn/m2
地面粮食面荷载q地= 8x6.5=52 kn/m2
构件受力分析----取一个开间6.0m为计算单元(一个柱距)
各构件按一般的梁板传力途径进行力的传递即:
荷载 墙体连梁(或短柱z-4连梁) 大柱基础。