因为我厂新上3台500KVA中频炉,产生的谐波对高压集中补偿电容造成了影响,因此准备就地投入低压有源消谐装置,请问有没有用过这种设备的朋友,订购时要注意些什么?谢谢了!qq 16896156 EMIL:8356238@163.com
因为我厂新上3台500KVA中频炉,产生的谐波对高压集中补偿电容造成了影响,因此准备就地投入低压有源消谐装置,请问有没有用过这种设备的朋友,订购时要注意些什么?谢谢了!
qq 16896156 EMIL:8356238@163.com
2楼
这个用的少么?
回复
3楼
真的是没人搞这个么?还是我发错地方了
回复
4楼
1、变压器参数(容量,阻抗电压,连接组标号,电压等级)
2、中频炉参数(功率,整流特性,6脉还是12脉或者更高)
3、中频炉的谐波发生量(最好是有中频炉最大负荷运行时的谐波实测数据)
4、中频炉的最大运行功率及三台中频炉的同时系数,大部分中频炉都是超负荷运行的,
5、用户配电系统中除了中频炉大概还有一些其它什么用电设备,
6、用户的协议容量,用户接入点的最小短路容量及设备容量(这些是由当地供电局提供,不影响谐波设备的运行,但关系到供电局对用户谐波的考核指标。)
另外提醒一下,谐波治理设备的价格不菲哦,要有心理准备,
还有就是用户中频炉配电系统中加了谐波治理设备以后一般不再需要再进行电容补偿了,谐波治理设备都是同时进行了无功补偿的。
回复
5楼
谢谢了~!!!
回复