有个工程采用变频系统,在运行期间连续出现了压缩机卡缸暴轴现象,请问为什么会出现这种问题?该如何解决?请多多指教!
有个工程采用变频系统,在运行期间连续出现了压缩机卡缸暴轴现象,请问为什么会出现这种问题?该如何解决?请多多指教!
2楼
楼主确定是卡缸抱轴?我倒是有个问题?你采用的是什么变频空调啊?变频空调都是用涡旋式压缩机,怎么会卡缸抱轴呢?因为以我所知卡缸抱轴都是对于往复式的活塞机而言的,郁闷~~~
回复
3楼
确定是压机卡缸暴轴现象。主机是海儿压机采用多个厂家的产品。椐我所知变频压缩机不仅仅是涡旋压缩机,例如大金的压机就有磁阻直流变频压缩机
回复
4楼
请诸位高手不吝赐教
谢谢!
回复
5楼
大金的磁阻直流变频压缩机也不就是涡旋式吗?
回复
6楼
是呀!可我们的工程出现了这种卡缸暴轴的问题。我不明白请多多指教
回复
7楼
海尔家用变频多联机10HP,2002年生产的。请问那位大虾知道他里面的压缩机都是那里产的,压缩机形式是怎么样的?
回复
8楼
有没有可能是压机温度过高导致润滑油实效早成的
回复
9楼
是不是存在室外机双压机甚至还要多,而其中的一台是定频压机,在运行中出现了这种问题?我才做设计不久,对海尔的产品不了解,不知我说的有无道理,请大家多多指教!
回复
10楼
请哪位高手多多帮忙,谢谢!
回复
11楼
海尔家用变频多联机10HP,2002年生产的,压缩机用了好多家,大金,松下,东芝都有。
涡旋式压缩机也会出现了卡缸现象,抱轴比较少见。
有可能是压缩机自身的问题,也有可能是安装施工的问题,如:搬运中,压缩机倾斜角度超过45度。焊接中,氧化物堵塞冷剂管道。等等
当然,肯定不是设计问题:D
回复