变频中央空调系统压缩机为什么会出现卡缸爆轴的现象
dongmei5950995
2004年12月13日 17:22:23
来自于制冷技术
只看楼主

有个工程采用变频系统,在运行期间连续出现了压缩机卡缸暴轴现象,请问为什么会出现这种问题?该如何解决?请多多指教!

有个工程采用变频系统,在运行期间连续出现了压缩机卡缸暴轴现象,请问为什么会出现这种问题?该如何解决?请多多指教!
免费打赏
songduansheng
2005年09月07日 17:06:16
12楼
1,变频时,冷媒多,2,冷冻油回油太少


俺的拙见,不要骂俺哦
回复
quandunhai
2005年09月09日 10:56:21
13楼
涡旋压缩机要有此现象的话,那只能说是脏的东西掉进去了.如果不是那就可能是你的铜管配置太长,又没有设回油弯,那么就有这种现象发生了.
回复
lijd
2007年05月16日 15:47:08
14楼
用的是东芝开利压缩机。我现在碰到一台,有没有那为大侠可以提供便宜的。型号:HV1360CW-Y12。不胜感激!
回复
gangqj
2007年08月11日 23:52:35
15楼
因高压阀片破裂及系统回油不良道制我经手个两台压机太贵了两万六
回复
yueyueqiong
2007年08月17日 16:16:43
16楼
个人不成熟意见,仅供参考:1,是不是当初安装时系统内有杂物,如:铜削子
2,看一下回油弯装没装,是不是10米装一个,回油不好也是因数
3,安装时系统内有没有进入水份,氟与水发生水解反映,生成酸,在高温运行时内部零件产生镀铜现象,同时酸性环境会导致冷冻油劣化,润滑作用减弱加剧磨损,最终导致卡缸。
回复
careyiam
2007年11月06日 21:51:46
17楼
多联机组回油不好及低负荷运行都会造成压机卡缸.缺氟真空运行都会造成压机卡缸
回复
amma0001
2007年12月15日 17:31:59
18楼
用的是东芝开利压缩机。我现在碰到一台,有没有那为大侠可以提供便宜的。型号:HV1360CW-Y12。不胜感激
请大家帮忙一下