在下新手,请教各位前辈,有关防雷施工问题,高出屋面的通气管需要做个接闪器么?通气管为PVC管,高度2米。屋面为上人屋面。
在下新手,请教各位前辈,有关防雷施工问题,高出屋面的通气管需要做个接闪器么?通气管为PVC管,高度2米。屋面为上人屋面。
2楼
怎么没人解答我的问题啊
回复
3楼
根据建筑物防雷设计规范第4.5.7条,第二、第三类防雷建筑,不处在接闪器保护范围的非吊电物体,且突出接闪器保护平面小于0.5m时,可不设置接闪器!
回复
4楼
谢谢楼主分享。
回复
5楼
应该用的,设接闪器的
回复
6楼
liulang92you 发表于 2016-3-18 10:12 根据建筑物防雷设计规范第4.5.7条,第二、第三类防雷建筑,不处在接闪器保护范围的非吊电物体,且突出接闪器 …那我说的这种情况,需不需要啊?
回复
7楼
不用,你的通气管是塑料管又不导电也接受不了电,,不用弄
回复