三台复盛50匹低温螺杆,带一间速冻4间冷藏、铝排管。客户打电话说速冻一到零下25度压缩机就出现回液现象。回液还挺厉害,系统不是我们做的,我说把膨胀阀关小点你再试试,客户说关小了就不拉温了。膨胀阀我问客户说14个膨胀阀,一个阀带32的排管加弯头距离差不多是100米,用的是丹弗斯TE2型号5号芯。我问了技术说配的差不多,我也知道是蒸发器的氟利昂蒸发不了是怎么回事导致的我想不明白,请老师帮我分析分析该怎么解决。机组还带气分
