请帮忙分析冷库异常状态原因,谢谢大家
gym510
gym510 Lv.7
2016年03月17日 00:07:30
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师好,本人第一次进行冷库移机,移机前冷库运行正常,移机后机组运行参数出现异常,请大神帮忙分析故障原因,谢谢!1.冷库配置:冷库容积45立方米,用来存放冰淇淋,配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。2.移机后冷库运行至零下15度时,参数如下:库温-15度,蒸发压力(表压)0.5公斤;室外环境温度20度,冷凝压力(表压)12.5公斤,运行电流8.6A;

各位老师好,本人第一次进行冷库移机,移机前冷库运行正常,移机后机组运行参数出现异常,请大神帮忙分析故障原因,谢谢!
1.冷库配置:冷库容积45立方米,用来存放冰淇淋,配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。
2.移机后冷库运行至零下15度时,参数如下:
库温-15度,蒸发压力(表压)0.5公斤;
室外环境温度20度,冷凝压力(表压)12.5公斤,运行电流8.6A;
膨胀阀全部结冰,详见附图。
3.调试情况:膨胀阀若再调大一点,压缩机吸气口将迅速结霜,因担心压缩机液击,膨胀阀开度不敢调大。

20160308_192522.jpg

免费打赏
co1453962987373
2016年03月17日 07:19:58
2楼
配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。

5p的机组,配12.8kw的冷凝器,是否偏大了?
过大的冷凝器换热量,会加注过量的制冷剂,引起过冷度过大,
在气温较低时,因不符合膨胀阀的工作条件,引起失控不可调节。
造成低压偏低和压机结霜问题。

从气温与高压压力可以看出运行参数出现了问题

外机有无风机压力控制器控制风量是关键。
。。。。。。报上来。。。。。。
回复
荣昌制冷
2016年03月17日 07:53:22
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-17 07:56 编辑

45立方,只配5P机组,显然是配小了,不任在移机前或移机后,制冷能力都是很吃力的。
假设R22系统,库温-15度,此时的蒸发温度约为-20度,对应压力约为0.245MPa绝压=0.145MPa表压≈1.45kg表压左右,膨胀阀全部结霜,足以说明膨胀阀的开启度过小,或者膨胀阀存在堵塞现象;开大一点吸气阀口迅速结霜,在库温-15度时,环温又不高的情况下,吸气阀结霜也是可以的,但压缩机的机体不能结霜。
正常情况下,膨胀阀的调节杆应调至中间位置上,或基本处中间位置上,阀体结霜呈45度角,伞形阀盖及进口螺帽端不得结霜。如果膨胀阀的调节杆已经调至中间位置上,而压缩机结霜,则说明系统中的制冷剂加多了。
此外,膨胀阀的感温包与回气管应呈时钟4点钟或8点钟的角度,并包扎保温好。膨胀阀应安装在水平回气管段上,膨胀阀和感温包的安装应符合规范,否则会影响自动调节。
回复
co1453962987373
2016年03月17日 08:31:40
4楼
楼主应该是采用的仿制半封闭压机,
从雪梅5p压机性能参数可以看出,
用于冰冻雪糕,蒸发温度应在-25至-30度,
冷凝器的换热量应该在10kw左右,

12.8KW,过大的冷凝器换热量.又无冷凝风机控制,
气温偏低,通风差一些还没事
,通风好,环境温度又偏低,高低压过低
补加制冷剂偏多,必然会造成膨胀阀失去控制的问题.


雪梅5p.jpg

回复
荣昌制冷
2016年03月17日 08:36:46
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-17 08:38 编辑 北京联通 发表于 2016-3-17 08:31 楼主应该是采用的仿制半封闭压机,从雪梅5p压机性能参数可以看出,用于冰冻雪糕,蒸发温度应在-25至-30度, …又来推销你的“风机控制器”了,强盗逻辑。没移机前,同样没有“风机控制器”,同样是原冷凝器,系统怎么是正常的?要不要又来张报纸遮挡冷凝器???;P;P;P
回复
co1453962987373
2016年03月17日 08:50:40
6楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-17 13:47 编辑

仿制的压缩机,在高气温下,是不应在-18度以下低库温长期运转工作的

它的标准配置通常为库温-15度,

所以冷凝器的换热量标准配置是12.8kw,

查看外机有无此压力控制器,
风机是否高速运转,报上来,
这是判断故障的第一要素


QQ图片20150227081737.png
回复
荣昌制冷
2016年03月17日 08:55:12
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-17 09:04 编辑 北京联通 发表于 2016-3-17 08:50 仿制的压缩机,在高气温下,是不应在-18度以下低库温长期运转工作的它的标准配置通常为库温-15度,不要强词夺理了!压缩机也是原来的,移机前怎么也是正常的?就你会弄些莫须有的的名堂来强词夺理!不要又反复纠缠不休了!弄不好我又要扣分了!让你再去告!;P:lol不要总想为你的荒唐逻辑反复倒折,死搅蛮缠,你折腾不止,我就扣分不停!你越告状,我越扣得凶!:lol:lol:lol
回复
gym510
2016年03月17日 13:04:11
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-17 07:53 45立方,只配5P机组,显然是配小了,不任在移机前或移机后,制冷能力都是很吃力的。假设R22系统,库温-15 …老师讲得很对,就是低压太低了,高压偏高,压缩机运行电流也偏大。假如膨胀阀开的太小或出现冰堵而导致低压偏低,这是合理的。但我的疑惑是为什么膨胀阀调大一点,压缩机的吸气口处马上结霜,这说明冷媒在蒸发器内没有完全蒸发,而在压缩机吸气口再蒸发,我这样理解对吗?这是不是也说明膨胀阀开度不小啊?请老师帮忙解答,谢谢
回复
荣昌制冷
2016年03月17日 13:47:47
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-17 14:03 编辑 gym510 发表于 2016-3-17 13:04 老师讲得很对,就是低压太低了,高压偏高,压缩机运行电流也偏大。假如膨胀阀开的太小或出现冰堵而导致低 …先按我说的膨胀阀的安装情况检查一下,如果安装没问题,就把膨胀阀的调节杆应调至中间位置上(这是正常的调节位置),膨胀阀的结霜也应按我说的样子,此后如果压缩机的机体会结霜,说明氟量加多了,应该放去,直到压缩机的机体不结霜为止。系统液体过多,蒸发器的液位过满(过高),蒸发不完全,液体就会在蒸发器后继续蒸发(汽化)而结霜,你的理解是对的。膨胀阀的开度过小,低压压力会过低,制冷量小,库房降温慢。压缩机结霜,压缩效率低,同样制冷降温也慢,甚至不降温。环温20度,冷凝温度比环温高10~15度,那就是32~33度左右(取中间值),对应的压力约为1.256~1.289MPa绝压=1.156~1.189MPa≈11.56~11.89kg表压,而现在12.5kg的高压压力并不算高。
回复
gym510
2016年03月17日 18:30:17
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-17 13:47 先按我说的膨胀阀的安装情况检查一下,如果安装没问题,就把膨胀阀的调节杆应调至中间位置上(这是正常的 …好的,谢谢老师,我再试一下!:)
回复
co1453962987373
2016年03月18日 08:56:10
11楼
林刚兄弟如此提问,应单开帖或跟帖提问为好,
这可以针对话题来解释.

压缩机厂家出厂,都是要提供应用范围的,
不是什么压缩机都是可以在任何条件下拉低温的.

就以雪梅压缩机为例,它是仿制日立压缩机的,从性能参数可以看出:
在高气温下拉低温,如果不能保证压机回气过热度<15k,
长期运转,这很容易引起冷冻油变质变黑,出粘液,
高温下,冷冻油粘稠度小,对机械磨损加剧,缩短压机使用寿命.

下图是厂家提供的压机适用范围,
有不认可的地方可以开贴探讨.

回气过热度.jpg 吸气过热度.jpg