昨天一个朋友问我,他手头一个住宅,33层,后期建设的时候,因为挡到小区外面民房的阳光,群众闹事,业主决定砍到18层。实际施工也到了16层左右了。准备重新报审的材料时,发现第一周期变成了扭转周期。难道只有怂恿业主,别去审图了?
昨天一个朋友问我,他手头一个住宅,33层,后期建设的时候,因为挡到小区外面民房的阳光,群众闹事,业主决定砍到18层。实际施工也到了16层左右了。
准备重新报审的材料时,发现第一周期变成了扭转周期。
难道只有怂恿业主,别去审图了?
2楼
砍掉一半不是应该更好么
回复
3楼
参数没设置好吧,不可能出现这种情况
回复
4楼
发个模型上来大家给看看吧,理论上应该不可能的!
回复
5楼
33层都已经过了,建到16层补个竣工图组织竣工验收不行吗。重新打图盖章审图浪费钱。
回复
6楼
夜幕将离 发表于 2016-3-17 21:35 33层都已经过了,建到16层补个竣工图组织竣工验收不行吗。重新打图盖章审图浪费钱。对,技术上已经无法处理了。只能从手续上想想办法了。
回复
7楼
dennisquinn 发表于 2016-3-17 20:09 发个模型上来大家给看看吧,理论上应该不可能的!模型我没有。我那个朋友也工作七八年了,应该不会错的。
回复
8楼
周期与设防烈度有关,我刚毕业时做过一个6度区33层剪力墙住宅,师傅把周期按默认的填,好像1.0左右,我画完图时看了计算书,实际周期3.2左右,重算了下,配筋什么的基本没问题,你这有点异常啊,除非建模时墙布置的不好,扭转很大
回复
9楼
ruguoni 发表于 2016-3-18 10:57 模型我没有。我那个朋友也工作七八年了,应该不会错的。不是时候错了,是大家给看看是什么原因,大家学习下
回复
10楼
zhangyim2000 发表于 2016-3-18 11:21 周期与设防烈度有关,我刚毕业时做过一个6度区33层剪力墙住宅,师傅把周期按默认的填,好像1.0左右,我画完 …周期与地震烈度无关。周期是结构本身固有属性。结构布置一旦确定,周期也就确定了。后面你说的应该是周期回代吧,这个对风荷载计算有影响。33层的建筑,6度区应该是风控吧。还是有点影响的。
回复