求助 装修没盯住 工人梁上打洞打断钢筋 请问问题严重不?
qq_1458222220648
2016年03月17日 22:06:39
只看楼主

本帖最后由 跨界石 于 2016-3-21 16:16 编辑 装新风的时候 已经在图中梁上开一个洞了 当时心里很不舒服 但没有办法也就忍了后来装空调的工人更低能 我一时没盯住 工人直接在新风洞口下面 又给我来一个洞还跟我诉苦说你家墙太硬了 说打断了两根钢筋才打通...事已至此 抱怨愤怒都没用了......把平面图 和 现场图 都附上了25层的顶楼 钢混剪力墙结构 虚心求教 问题是不是很严重?怎么补救? 先谢了

本帖最后由 跨界石 于 2016-3-21 16:16 编辑

装新风的时候 已经在图中梁上开一个洞了
当时心里很不舒服 但没有办法也就忍了

后来装空调的工人更低能
我一时没盯住 工人直接在新风洞口下面 又给我来一个洞
还跟我诉苦说你家墙太硬了 说打断了两根钢筋才打通...
事已至此 抱怨愤怒都没用了......


把平面图 和 现场图 都附上了
25层的顶楼 钢混剪力墙结构

虚心求教 问题是不是很严重?怎么补救? 先谢了

感谢大家的回复 更新了几张图片
打断的钢筋是水平方向的


梁打洞1.jpg


梁打洞2.jpg


梁打洞3.jpg


梁打洞4.jpg


梁打洞5.jpg


梁打洞6.jpg


梁打洞7.jpg

免费打赏
剑舞长锋
2016年03月21日 11:00:12
32楼
风管直径较大,好在开动在支座内,如不放心,可以粘结碳纤维加固一下,估计问题不大
回复
懒懒懒
2016年03月21日 11:12:07
33楼
这是剪力墙,没事。
回复
迟来的喜悦
2016年03月21日 11:31:42
34楼
描素一下打断的钢筋多粗的?竖向还是水平的?便于判断钢筋用途和重要程度。
回复
勿忘初心ljm
2016年03月21日 11:34:09
35楼
人直接在新风洞口下
回复
勿忘初心ljm
2016年03月21日 11:35:10
36楼
人直接在新风洞口下
回复
黄浙
2016年03月21日 11:43:27
37楼
感谢楼主分享
回复
vbbo
2016年03月21日 16:25:35
38楼
就钻断了两根钢筋,没问题的,
回复
qq_1458222220648
2016年03月21日 16:25:52
39楼
更新了被打断钢筋的图片
回复
vbbo
2016年03月21日 16:32:01
40楼
我做幕墙的,天天打眼,化学锚栓植筋,打断钢筋,打残钢筋,太正常了,五六个眼就要遇上一个吧,大楼好好儿的,一点问题都没,电钻打到钢筋时,会把手弹震得麻木了,还要握紧坚持打好这个眼,
回复
建筑精灵
2016年03月22日 00:15:54
41楼
次梁端部还是有影响的。影响可能还是有一些的。