本帖最后由 跨界石 于 2016-3-21 16:16 编辑 装新风的时候 已经在图中梁上开一个洞了 当时心里很不舒服 但没有办法也就忍了后来装空调的工人更低能 我一时没盯住 工人直接在新风洞口下面 又给我来一个洞还跟我诉苦说你家墙太硬了 说打断了两根钢筋才打通...事已至此 抱怨愤怒都没用了......把平面图 和 现场图 都附上了25层的顶楼 钢混剪力墙结构 虚心求教 问题是不是很严重?怎么补救? 先谢了
本帖最后由 跨界石 于 2016-3-21 16:16 编辑
装新风的时候 已经在图中梁上开一个洞了
当时心里很不舒服 但没有办法也就忍了
后来装空调的工人更低能
我一时没盯住 工人直接在新风洞口下面 又给我来一个洞
还跟我诉苦说你家墙太硬了 说打断了两根钢筋才打通...
事已至此 抱怨愤怒都没用了......
把平面图 和 现场图 都附上了
25层的顶楼 钢混剪力墙结构
虚心求教 问题是不是很严重?怎么补救? 先谢了
感谢大家的回复 更新了几张图片
打断的钢筋是水平方向的
42楼
感谢楼主分享
回复
43楼
墙上的洞问题还小点儿,感觉梁上也有洞,就不太好了。
回复
44楼
从取出物断面,以及图中梁和剪力墙尺寸及位置看,打断的应该是剪力墙的,影响不大,放心住吧
回复
45楼
被切断的钢筋看似梁孔边加强筋,直径14螺纹钢,问题不大,因为梁本身跨度不大荷载也较小,不会有大的安全隐患,极限状态下孔边出现一些轻微裂缝而已。
回复
46楼
谢谢楼主分享
回复
47楼
学习中。。。。。。。。。。。。。
回复
48楼
应该是问题不大的
回复
49楼
vbbo 发表于 2016-3-21 16:32 我做幕墙的,天天打眼,化学锚栓植筋,打断钢筋,打残钢筋,太正常了,五六个眼就要遇上一个吧,大楼好好儿 …你不懂结构,我们也多幕墙,也做室内,室内的事情繁琐的多,幕墙安装相对简单的多!
回复
50楼
数量不是很多,应该问题不大
回复
51楼
谢谢楼主分享!
回复