本帖最后由 跨界石 于 2016-3-21 16:16 编辑 装新风的时候 已经在图中梁上开一个洞了 当时心里很不舒服 但没有办法也就忍了后来装空调的工人更低能 我一时没盯住 工人直接在新风洞口下面 又给我来一个洞还跟我诉苦说你家墙太硬了 说打断了两根钢筋才打通...事已至此 抱怨愤怒都没用了......把平面图 和 现场图 都附上了25层的顶楼 钢混剪力墙结构 虚心求教 问题是不是很严重?怎么补救? 先谢了
本帖最后由 跨界石 于 2016-3-21 16:16 编辑
装新风的时候 已经在图中梁上开一个洞了
当时心里很不舒服 但没有办法也就忍了
后来装空调的工人更低能
我一时没盯住 工人直接在新风洞口下面 又给我来一个洞
还跟我诉苦说你家墙太硬了 说打断了两根钢筋才打通...
事已至此 抱怨愤怒都没用了......
把平面图 和 现场图 都附上了
25层的顶楼 钢混剪力墙结构
虚心求教 问题是不是很严重?怎么补救? 先谢了
感谢大家的回复 更新了几张图片
打断的钢筋是水平方向的
52楼
问题不大,放心
回复
53楼
次梁端部,影响不大,可以不做处理
回复
54楼
打断的是腰筋,没多大事
回复
55楼
不是梁,问题不是很大
回复
56楼
断掉的钢筋应该是梁的腰筋,12mm左右,对梁的抗弯性能影响不大。但是,这么大个洞还在梁头上,对梁的抗剪性能影响一定很大,梁很可能在长期使用中发生剪切破坏,应该加固一下。加固的方法呢,不需要用到什么碳纤维之类的高大上的东西,只需要再把洞再凿大点,再放个3mm厚的钢管,钢管和混凝土洞之间用C30细石膨胀混凝土填实(难以填实时采用压浆的方法填密),这样就可以了。
回复
57楼
应该没什么问题,但是最好能补救下吧
回复
58楼
两根钢筋间距不大,确定是腰筋?
回复
59楼
连续两个洞在那,抗剪应该还是有影响的吧
回复
60楼
这算什么,我家楼下,直接在剪力墙上凿开了一个门洞,哇艹
回复
61楼
好东西 ,分享了!
回复