现在施工现场4个设备的基础是用工字钢做的,设备用螺栓固定在工字钢上,4个设备成正方形排列。现场设备外壳接地做法是:把4个设备工字钢基础用扁钢连接起来,就像个正方形,再把其中的2个工字钢基础各用扁钢引出一点到主接地网,这样做可以吗?(注:现场的设备,他们说螺栓已经与工字钢基础可靠连接了,基础之间也已经互相连接,达到了接地的目的)
现在施工现场4个设备的基础是用工字钢做的,设备用螺栓固定在工字钢上,4个设备成正方形排列。
现场设备外壳接地做法是:把4个设备工字钢基础用扁钢连接起来,就像个正方形,再把其中的2个工字钢基础各用扁钢引出一点到主接地网,这样做可以吗?(注:现场的设备,他们说螺栓已经与工字钢基础可靠连接了,基础之间也已经互相连接,达到了接地的目的)
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-28 09:50 编辑 meishiluguo 发表于 2016-3-27 23:24 工字钢基础就是直接在地面上面的,因为地面很早就好了,因为工期和要求不高,扁钢全部都是在地面上明敷设 …做保护接地不能怕麻烦,不能因水泥地面浇好了而把接地扁钢敷设在地面上,这样会影响地面的使用(地面上扁钢会拌脚),也会因扁钢接地电阻太大而发生危险。工期应该不是问题,挖开地面,打接地极,把扁钢连接(焊接到位),填平地面,水泥浇平,过一个晚上第二天就可以正常使用了。埋接地又不要挖基础工字钢的下面,就是当天要使用这台设备,水泥可以在设备运行中浇的。(工期是借口,怕麻烦才是真的)
回复
13楼
多个设备并联接地,两点接地就可以了。
回复