无火灾报警系统的建筑,水专业设了消火栓箱,箱内标注有消防泵启动按钮,电气专业将消火栓按钮直接引到消防泵房控制柜,水专业审查意见:消火栓箱内不应设消防泵启动按钮,可设报警按钮,见GB50974-2014第11.0.19条(消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号),消防泵控制见第11.0.4条;(消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵,消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内)。但是,火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无
无火灾报警系统的建筑,水专业设了
消火栓箱,箱内标注有
消防泵
启动
按钮,电气专业将
消火栓
按钮直接引到消防泵房控制柜,水专业审查意见:消火栓箱内
不应设消防泵
启动
按钮,可设报警按钮,见
GB50974-2014第11.0.19条(
消火栓
按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号)
,消防泵控制见第
11.0.4条
;(消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵,消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内)。但是,火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无
火灾自动报警系统时,
消火栓
按钮用导线直接引至
消防泵控制箱(柜),启动
消防泵。电气专业用听水专业的吗?
消火栓按钮到底应该怎么接?
2楼
水的是不宜,火规是要做
回复
3楼
本帖最后由 eyu1023 于 2016-8-25 14:52 编辑
个人认为要听水的,因为如果是稳高压系统,就不需要消火栓按钮起泵
回复
4楼
我也很纠结,哪位高手能解答一下?谢谢!
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
谢谢楼主的好东西
回复
7楼
消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号.
回复
8楼
直接启泵就行啦,
回复
9楼
a396673967 发表于 2016-8-28 12:17 谢谢楼主分享隔离,冷却,防护的功能
回复
10楼
水的是不宜,火规是要做。先做,图审提出再按其改
回复
11楼
消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号.将信号线接入消泵房的消火栓泵控制柜
回复