空调冷温水保温求助?
xuchongsheng
2007年11月02日 20:17:21
来自于通风排烟
只看楼主

厦门某工程水冷空调系统,车间内7度的冷水供,10度的回水,车间的温度保持26度,湿度60%左右,选用了48K的玻璃棉保温材料,现在漏水大大的,真是大大的烦啊!各位保温是怎么计算的,教我点经验!!!!

厦门某工程水冷空调系统,车间内7度的冷水供,10度的回水,车间的温度保持26度,湿度60%左右,选用了48K的玻璃棉保温材料,现在漏水大大的,真是大大的烦啊!各位保温是怎么计算的,教我点经验!!!!
免费打赏
wu.ye
2007年11月03日 09:36:10
2楼
空调管用玻璃棉保温,结露是必然的,不是厚度的原因。
请问玻璃棉在吸满水后热阻是多少呢?这时的玻璃棉还能做保温用吗?
还是换成不吸水的材料吧。
回复
wgj1207
2007年11月07日 17:30:44
3楼
空调水管保温还是要采用橡塑保温为好.