第一张图片,是人家建好的给参考,现在建筑问能不能直接弯的钢梁做,不用那个桁架样子的。。跨度就五米。还有这方面的书,图集有没有,第一次弄不会。是不是就按照平屋面建模计算,还是怎么搞,求教
![0H31Q8V55{[W2[4]53)T`U8.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
第一张图因为有下弦拉(压)杆,支座处无向外的水平推力,符合力学模型;第二张图不符合力学模型,拱形屋面结构必须有止推结构,也就是说第二张图没有下弦拉(压)杆,也没有止推结构,水平推力仅靠240墙体平面外抵抗不合理,即使5米跨也无法保证不安全。
回复
4楼
直接跟建筑说不行,第一种是合理的,第二种是危险的就行了。说多了又不懂
回复
5楼
直接跟建筑说不行,第一种是合理的,第二种是危险的就行了。说多了又不懂
回复
6楼
直接用拱形板,就OK。
回复