关于电力公司开闭所到配电房的电缆采用3*400截面的疑惑
small谷
small谷 Lv.2
2016年03月22日 21:26:52
只看楼主

感觉用这么大挺浪费的,这是为何呢?局里的人也就说是规定...

感觉用这么大挺浪费的,这是为何呢?局里的人也就说是规定...
免费打赏
small谷
2016年03月22日 21:37:02
2楼
沉的好快...
回复
lingxuct
2016年03月23日 10:13:50
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-23 10:15 编辑

高压电缆的选择,在考虑载流量以外,还必须考虑其所接电源侧母线电源的过流保护(定值),让电缆故障时(继电保护)能可靠动作,主要考虑出线断路器因故拒动时上一级的过流保护(远后备保护)能可靠动作。

他们说的“规定”,很有可能出于此原因。
回复
yaotian634
2016年03月23日 22:21:29
4楼
故障容易换线,官方解释
回复
昌国医院
2016年03月30日 14:20:44
5楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
fitman
2016年03月30日 15:00:23
6楼
理论上是由电缆的热稳定校验决定的。但各地供电公司是有具体规定的。象南网就规定主干线的截面按400,300,240来选。
回复
engineershao
2016年03月30日 15:07:25
7楼
我也认为是浪费,如果出线都3*400了,那进线得多大?110KV或220KV变电站一条10KV出线才多大。如果说是从开闭所到另一个开闭所的联络电缆,还说的过去。从开闭所到配电房,不能理解。