感觉用这么大挺浪费的,这是为何呢?局里的人也就说是规定...
感觉用这么大挺浪费的,这是为何呢?局里的人也就说是规定...
2楼
沉的好快...
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-23 10:15 编辑
高压电缆的选择,在考虑载流量以外,还必须考虑其所接电源侧母线电源的过流保护(定值),让电缆故障时(继电保护)能可靠动作,主要考虑出线断路器因故拒动时上一级的过流保护(远后备保护)能可靠动作。
他们说的“规定”,很有可能出于此原因。
回复
4楼
故障容易换线,官方解释
回复
5楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
6楼
理论上是由电缆的热稳定校验决定的。但各地供电公司是有具体规定的。象南网就规定主干线的截面按400,300,240来选。
回复
7楼
我也认为是浪费,如果出线都3*400了,那进线得多大?110KV或220KV变电站一条10KV出线才多大。如果说是从开闭所到另一个开闭所的联络电缆,还说的过去。从开闭所到配电房,不能理解。