消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗?如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?

消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗?
如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?
免费打赏
a396673967
2016年07月30日 11:25:11
12楼
中间加个走廊或者库房
回复
liuxinkai123
2016年08月02日 16:48:12
13楼
控制室设计规范(针对化工企业的,也不是指消费控制室),要求控制室和配电室不能是同一个建筑物,各位仁兄,可别研究技术研究傻了,按照死理跟那些专家讲什么电磁干扰不严重、屏蔽墙等。专家一句话就给你顶回来,我们建好的控制室和配电室一体的最后专家的面也没见到就让分开了。
现在就是简单的东西复杂化,爱咋咋地。
回复
ziqiangbuxi
2016年08月16日 16:53:48
14楼
谢谢各位!学习了
回复
骆驼防雷
2016年09月02日 11:05:46
15楼
我做过一个航空航天大楼的设备接地, 高压配电和机房相距不到10米, 他室内屏蔽、隔音都做了,但是地网受到污染。。。连接抽头带干扰源。。。。也是费了很大劲才搞好验收过,拿到钱。。。。
慎重!
回复
zhy8340
2017年09月27日 14:11:56
16楼
xx楼主们分享
回复
god_protege
2017年09月27日 21:51:51
17楼
消防控制室可以靠着电子机房,为何不能靠着变电所。 变电所里没有电磁辐射,即使有,也很小,和电压等级无关。
回复
老虎下山
2019年08月16日 09:18:04
18楼

一起学习!一起进步!