施工现场的塔吊专用箱里面的漏电保护器应怎么配置,能否有一定的科学依据。如果按照规范的要求必须选择30MA 0.1S则塔吊会经常跳闸,会引发安全事故 但是如果不选择30ma 则又不符合规范。请大侠指教!!
施工现场的塔吊专用箱里面的漏电保护器应怎么配置,能否有一定的科学依据。如果按照规范的要求必须选择30MA 0.1S则塔吊会经常跳闸,会引发安全事故 但是如果不选择30ma 则又不符合规范。请大侠指教!!
2楼
塔机线路、设备绝缘正常的话,30MA/0.1S的漏保绝对可以满足要求!!!
关键是排查漏电点,提高绝缘程度!!!
必须执行规范要求!!!
回复
3楼
请问穆老师现场很多塔吊设置的都是50---100有的设置是150ma 时间为0.2S 他们之间的乘积不大于30ma/s,这样的配置要求可以不 。
回复
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-27 11:01 编辑 lj565773470 发表于 2016-3-25 09:49 请问穆老师现场很多塔吊设置的都是50—100有的设置是150ma 时间为0.2S 他们之间的乘积不大于30ma/s,这样 …老师不敢当!!!我姓“慕”!!!这肯定都是错误的!!!30MAS的要求是对临电总柜内漏保动作参数的要求,可不是对临电三级箱内漏保的要求!!!
回复
5楼
不论是JGJ46-2005,还是GB50194-2014,三级箱的漏保动作参数都是正常情况小于30MA/0.1S,潮湿环境还要减半,15MA/0.1S!!!
回复
6楼
学习了,谢谢分享,楼主辛苦 了
回复
7楼
muyuyao 发表于 2016-3-27 10:56 老师不敢当!!!我姓“慕”!!!谢谢了 现在我明白了 !!!!