喷淋水泵设置问题
落棋无悔
2016年03月23日 15:51:48
只看楼主

一栋单层建筑,使用性质为商场,建筑面积2000平米,安装了自动喷水灭火系统,自喷系统从市政管网引入两路DN100的给水管,未设置消防水池和消防泵,流量为19l/s,市政管网为DN200,压力为0.35MP,能满足要求吗?是否需要增设消防泵?

一栋单层建筑,使用性质为商场,建筑面积2000平米,安装了自动喷水灭火系统,自喷系统从市政管网引入两路DN100的给水管,未设置消防水池和消防泵,流量为19l/s,市政管网为DN200,压力为0.35MP,能满足要求吗?是否需要增设消防泵?
免费打赏
安穆明weibo
2016年03月23日 15:56:47
2楼
能保证喷头压力和流量就行了~~~~
回复
落棋无悔
2016年03月23日 16:00:34
3楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-23 15:56 能保证喷头压力和流量就行了~~~~流量是计算出来的吗,如何判断满不满足?
回复
安穆明weibo
2016年03月23日 16:01:49
4楼
落棋无悔 发表于 2016-3-23 16:00 流量是计算出来的吗,如何判断满不满足?自喷流量,按启动的时候的160m2的保护面积内的喷头数量乘以喷头流量就行。自喷规范的水力计算上有;
回复
版专攻
2016年03月23日 16:03:01
5楼
2000平米,一个湿式报警阀应该可以了,不知为何要引入两路消防用水,自喷好像没要求说两路供水
回复
落棋无悔
2016年03月23日 16:16:30
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-23 16:01 自喷流量,按启动的时候的160m2的保护面积内的喷头数量乘以喷头流量就行。自喷规范的水力计算上有;流量算的是19l/s,市政的流量怎么确定?
回复
安穆明weibo
2016年03月23日 16:28:04
7楼
落棋无悔 发表于 2016-3-23 16:16 流量算的是19l/s,市政的流量怎么确定?这个~~~~按我的理解,你可以问甲方嘛。或者在用水高峰期自己测就行。水务单位不知道会不会提供
回复
落棋无悔
2016年03月23日 16:35:30
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-23 16:28 这个~~~~按我的理解,你可以问甲方嘛。或者在用水高峰期自己测就行。水务单位不知道会不会提供谢谢你,我还有个问题就是这个工程只设置湿式报警阀,不用设置稳压装置能行吗?
回复
安穆明weibo
2016年03月23日 16:47:33
9楼
落棋无悔 发表于 2016-3-23 16:35 谢谢你,我还有个问题就是这个工程只设置湿式报警阀,不用设置稳压装置能行吗?你这都算是高压系统了,不需要设立稳压装置了吧。
回复
安穆明weibo
2016年03月23日 16:47:54
10楼
你这都算是高压系统了,不需要设立稳压装置了吧。
回复
安穆明weibo
2016年03月23日 16:48:32
11楼
你这都算是高压系统了,不需要设立稳压装置了吧。
回复

相关推荐

APP内打开