规范有说,变压器补偿容量为百分之30左右。但我通过负荷计算,算出如果要达到补偿后功率因数为0.9时,需要补偿的容量明显大于按变压器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(
规范有说,变压器补偿容量为百分之30左右。
但我通过负荷计算,算出如果要达到补偿后功率因数为0.9时,需要补偿的容量明显大于按变压器容量的百分之30.
求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(
2楼
可以按计算值配置啊
回复
3楼
放水发电 发表于 2016-3-25 08:11 可以按计算值配置啊我的意思是,按变压器百分之30补偿,功率因数肯定达得到要求。但是实际算出要达到功率因数为0.9的话,补偿值远大于规范要求的百分之30的补偿量。
回复
4楼
补偿前的功率因数怎么得到的?
补偿前的功率因数你取的太低了
回复
5楼
30是大概估算
回复
6楼
对于民建配电补偿,大家放心的使用30%的补偿配置,一定够用的,我们按负荷计量出来的无功量一般偏大很多。
回复
7楼
我做工业设计,一般30%的补偿容量都足够了,民用建筑哪来这么大的无功?
回复
8楼
朋友计算用的公式是不是:Q=P(tg@1-tg@2) ?
回复
9楼
负荷计算有问题,30%绰绰有余
回复
10楼
我们以前做的话是功率因素调到0.99和30%的比较,哪个小采用哪个
回复
11楼
fitman 发表于 2016-3-25 08:55 对于民建配电补偿,大家放心的使用30%的补偿配置,一定够用的,我们按负荷计量出来的无功量一般偏大很多。这个变压器带的是很多消防负荷呢(水泵、风机、电梯那些)
回复