规范有说,变压器补偿容量为百分之30左右。但我通过负荷计算,算出如果要达到补偿后功率因数为0.9时,需要补偿的容量明显大于按变压器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(

规范有说,变压器补偿容量为百分之30左右。
但我通过负荷计算,算出如果要达到补偿后功率因数为0.9时,需要补偿的容量明显大于按变压器容量的百分之30.
求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(
免费打赏
fitman
2016年03月25日 15:44:24
12楼
陈氏屾人 发表于 2016-3-25 15:16 这个变压器带的是很多消防负荷呢(水泵、风机、电梯那些)很多人的计算偏大就在于此。消防水泵、风机实际功率因数并不会太低(0.8以上),而且这类是消防负荷,真直运行时是什么景况,还理那补偿作什么。另外生活水泵等非消防电机,出于节能要求多是变频控制,这本来就是高功率因数了。
回复
beida_energy
2016年03月26日 10:41:02
13楼
一般照明复核,补到30%足够了!
如果是动力类负荷,而且自然功率因数很低的,比如,0.5左右的,必须补到50%才行。
回复
放水发电
2016年03月28日 08:31:15
14楼
通常0.9的按30%是符合要求的,实际计算值都不会相差太大的
回复
攻城师21651
2016年03月28日 09:44:05
15楼
ccc___ 发表于 2016-3-25 09:14 朋友计算用的公式是不是:Q=P(tg@1-tg@2) ?是啊·就是用这个公式~
回复
lingxuct
2016年03月28日 09:55:46
16楼
用这个公式的前提条件是统计负荷,需要计算出补偿前负荷的Q和P,用Q和P计算出tg@1,就可得出需要补偿的Q来。
回复
电气交流
2016年03月28日 11:47:35
17楼
估计设备的自然功率因数太低了 一般来说按照变压器容量的18%设置就够了!
当然这个18是估算,如果主变下的负荷都是变压器,而且下级变压器都已经做了补偿,
主变的补偿量可以减少!
回复
a396673967
2016年03月28日 12:00:14
18楼
我都是补偿前按0.8 补偿后按0.95,看图集上给的数据,除了电梯是0.5-0.6,其他的电机功率因数现在都能达到0.8了
回复
昌国医院
2016年03月30日 14:19:52
19楼
30%是大体估算,不是正确计算的,不要混淆
回复
engineershao
2016年03月30日 14:47:52
20楼
根据负荷类型吧,如果都是普通居民用电,30%绰绰有余。如果动力设备比较多,特别是电梯这种类型的负荷,就得好好算算了。供电公司的答复函上,一般也只是说按不小于变压器容量30%补偿。现在都有现成的负荷计算软件或者excel,算算总靠谱些