2楼
这是RCS-923A的整定单和说明书
回复
3楼
相当于一个自保持回路。当充电保护动作时(即1、充电保护控制字投入;2、三相中最大相电流大于充电保护定值;3、手合接点闭合或跳闸位置接点动作并经一定延时。以上三个条件同时满足),会发出20ms的跳闸脉冲,在这20ms内,不再考虑手合接点是否闭合或跳闸位置接点是否动作。
回复
4楼
保护满足动作条件延时时,不能因为启动条件的消失而消失 ,即保护动作要无流后返回!
回复
5楼
还有就是 为什么母线充电保护在充电完后要自动退出?请指教
比如说:双母接线方式
回复
6楼
首先考虑母线充电保护的作用,一般投母线充电保护的情况时母线设备检修后,或者线路开关、保护更换后用母联充电时,母联变位时短时投入,分长充、短充,其二整定问题,充电保护就是速断保护,定值较小,灵敏度高,主要考虑检修设备出现问题时瞬时动作,正常运行时由于负荷原因母联电流都有可能超过充电保护动作导致系统分裂,所以正常运行没必要投入。不知道对不对,高手指点。
回复