3台160KW排水泵用多大变压器
chulucky
chulucky Lv.2
2016年03月25日 15:37:20
只看楼主

急急。3台160KW水泵,用施耐德变频器的。设计采用630KVA变压器,请问变压器带的动吗?

急急。
3台160KW水泵,用施耐德变频器的。设计采用630KVA变压器,请问变压器带的动吗?
免费打赏
tieyunchu
2016年03月25日 15:51:33
2楼
3台同时工作吗,3太同时工作的化,负荷率按80%计算是384千瓦,功率因数按0.8计算无功功率是288千乏,视在功率是480KVA。如果采用变频器启动的化可以从零速开始慢慢加速到额定转速,变压器不需要额外的富裕容量。630KVA的变压器是完全够用。
回复
beida_energy
2016年03月26日 10:46:30
3楼
像你这种启动方式,对系统的冲击不大,所以,可以了!
但启动时还是避免同时启动。
回复
逝水流年
2016年03月27日 07:58:28
4楼

像你这种启动方式,对系统的冲击不大,所以,可以了!
回复
游乐儿123
2016年03月28日 09:52:05
5楼
tieyunchu 发表于 2016-3-25 15:51 3台同时工作吗,3太同时工作的化,负荷率按80%计算是384千瓦,功率因数按0.8计算无功功率是288千乏,视在功 …
回复
电气交流
2016年03月28日 11:46:08
6楼
变频启动电流很小 如果只带三台水泵 没有任何问题!
如果没有调速要求 可以考虑用软启动 造价低。
水泵类负荷用软启动是最合适的 轻载负荷类。
回复
a396673967
2016年03月28日 12:02:40
7楼
可以可以可以