园林室外灯具接地问题
yong___
yong___ Lv.4
2016年03月25日 16:01:33
只看楼主

如题:室外园林灯具:220V庭院灯(高度3.5米),草坪灯(高度1米)等类型;灯具产品本身自带接地装置,而且灯座基础浇灌是钢筋混凝土预埋件;现在验收的时候,质监站提出一下问题:所有室外灯具必须接地处理,不但包括了灯具本身接地,而且还须灯具外壳接地(扁铁外接地线)。我查看了一下验收规范,规范内也没有很明确的注明是否要接地处理。

如题:
室外园林灯具:220V庭院灯(高度3.5米),草坪灯(高度1米)等类型;
灯具产品本身自带接地装置,而且灯座基础浇灌是钢筋混凝土预埋件;
现在验收的时候,质监站提出一下问题:
所有室外灯具必须接地处理,不但包括了灯具本身接地,而且还须灯具外壳接地(扁铁外接地线)。
我查看了一下验收规范,规范内也没有很明确的注明是否要接地处理。

免费打赏
beida_energy
2016年03月28日 11:49:30
12楼
yong___ 发表于 2016-3-28 10:48 需要另外连接导体与灯杆外壳接地?具体的做法是怎样?看你运行什么系统了!前面说了,跟系统相关。
回复
muyuyao
2016年03月28日 12:34:53
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-28 12:38 编辑 yong___ 发表于 2016-3-28 10:48 配电系统采用TN-S系统,所有灯具金属外壳及灯杆需PE线连接;我们是接了电缆线自带零线与灯杆接地螺栓连 …“电缆线自带零线与灯杆接地螺栓连接”的做法肯定是错误的 !!!是TN-S系统的话,灯杆外壳及灯具金属外壳都肯定应该与来自电源端的PE线连接!!!灯杆外壳也肯定要与接地装置相连!!!这样,即做了PE线的重复接地,又做了灯具金属外壳的“保护接零”!!!
回复
yong___
2016年03月28日 14:12:57
14楼
beida_energy 发表于 2016-3-28 11:49 看你运行什么系统了!前面说了,跟系统相关。是TN-S系统
回复
yong___
2016年03月28日 14:14:08
15楼
muyuyao 发表于 2016-3-28 12:34 “电缆线自带零线与灯杆接地螺栓连接”的做法肯定是错误的 !!!是TN-S系统的话,灯杆外壳及灯具金 …哦,明白啦!谢谢
回复
beida_energy
2016年03月28日 14:59:49
16楼
yong___ 发表于 2016-3-28 14:12 是TN-S系统那肯定是灯具外壳接电源来的PE导体!而且,每个灯或者几个灯的外壳还要做现场的重复接地!
回复
大同00
2016年03月30日 13:21:25
17楼
TT系统,单灯接地,配电回路漏电保护。
回复
昌国医院
2016年04月07日 08:38:56
18楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复