请教发电机与变压器双电源转换开关的问题
攻城师90597
2016年03月26日 00:22:50
只看楼主

1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?如图。2.如果消防启动发电机的时候,市电也没有停电,那么一二级负荷的双电源开关两个回路是否都带电?由哪个回路供电呢?求大神解答。

1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?如图。
2.如果消防启动发电机的时候,市电也没有停电,那么一二级负荷的双电源开关两个回路是否都带电?由哪个回路供电呢?
求大神解答。
免费打赏
liao1070610527
2016年03月31日 17:09:48
22楼
1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?
我们公司的理解是,热备用是常用回路与备用回路均带电(都是通过市电供电,备用回路为市电电源与柴油发电机电源双电源切换后出线的回路),冷备用指常用回路带电备用回路不带电。
2.如果市电没有停电则不应该启动柴油发电机,发电机空载运行对发电机损害非常大。
回复
xingye8860
2016年04月01日 08:50:44
23楼
感谢楼主无私奉献
回复
沧海桑田一电工
2016年04月01日 09:12:59
24楼
本帖最后由 yanwuxiaohei 于 2016-4-1 09:14 编辑

1、发电机平时不运行叫冷备用。其启动信号引自变压器低压主开关辅助触头。针对你这个图,可以接到3FD1柜的KEW1-1000/4P开关的辅助点。
2、双电源开关的2路输入都带电无问题。其一路(常用侧)输入为主电,应接在变压器回路上,另一路(备用侧)输入为备电,应接在发电机回路上。既然叫双电源,自然可以同时带电哦!只是发电机一般在市电正常时不启动。即使启动了也没事,双电源只有一路会闭合,要么常用,要么备用,要么双分。
回复
大徐
2016年04月01日 16:55:02
25楼
谢谢楼主分享
回复
xingye8860
2016年04月02日 08:46:41
26楼
致敬 惋惜,致敬 惋惜
回复
电气设计阿强
2016年04月02日 09:09:34
27楼
这个东西确实挺实用的
回复
ryan886644
2016年04月02日 18:34:31
28楼
学习一擦·····················
回复
kmguest
2016年04月02日 18:39:45
29楼
需要把二次图发来。1.出了电气联锁发电机和还必须有机械联锁。2。市电优先。3。那在市电正常的情况下需要保养发电机是时候,特别要注意主断路器断开,是否还需要把信号部分的保险取下。
回复
xingye8860
2016年04月03日 12:55:19
30楼
谢谢楼主分享
回复
xingye8860
2016年04月04日 11:22:22
31楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开