1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?如图。2.如果消防启动发电机的时候,市电也没有停电,那么一二级负荷的双电源开关两个回路是否都带电?由哪个回路供电呢?求大神解答。
1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?如图。
2.如果消防启动发电机的时候,市电也没有停电,那么一二级负荷的双电源开关两个回路是否都带电?由哪个回路供电呢?
求大神解答。
42楼
a396673967 发表于 2016-3-26 17:03 系统图不全 看不出来怎么连的这是发电机配电柜的那个双电源,双电源的后面是发电机配电柜母线。我不懂的是,发电机的启动信号接自专变(ZB3-PDG1柜)的断路器,来作为发电机启动信号。那么为什么发电机双电源的另外一个回路还要接自专变的另外一个柜子(ZB3-PDG3)。
回复
43楼
liao1070610527 发表于 2016-3-31 17:09 1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?我们 …谢谢回复。请指教一下,如果备用回路为发电机出线回路,那么说变压器配电母线将带电(发电机输出的),那么发电机母线和变压器母线都带电,都是发电机输出的,一二级负荷的双回路电源都是来自发电机输出的电源?
回复
45楼
yanwuxiaohei 发表于 2016-4-1 09:12 1、发电机平时不运行叫冷备用。其启动信号引自变压器低压主开关辅助触头。针对你这个图,可以接到3FD1柜的K …感谢大神,第一个问题请教大神一下,启动信号引自变压器主开关辅助触头没问题,那么另外一个回路接自变压器其中一个出线柜(就是图1中的ZB3-PDG3柜),又是什么意思呢?
回复
46楼
意思是平时由市电供电,停电才启动柴发,这个叫应急母线,带的主要是应急回路
回复
47楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
48楼
怎么可以用负荷开关,630变压器低压电流是957.44A,起码也要个框架断路器吧
回复
49楼
何况你的发电机也是500KW的,最好配一个1000A的框架
回复
50楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
51楼
进来学习学习
回复