请教发电机与变压器双电源转换开关的问题
攻城师90597
2016年03月26日 00:22:50
只看楼主

1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?如图。2.如果消防启动发电机的时候,市电也没有停电,那么一二级负荷的双电源开关两个回路是否都带电?由哪个回路供电呢?求大神解答。

1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?如图。
2.如果消防启动发电机的时候,市电也没有停电,那么一二级负荷的双电源开关两个回路是否都带电?由哪个回路供电呢?
求大神解答。
免费打赏
liao1070610527
2016年06月07日 09:27:52
52楼
攻城师90597 发表于 2016-4-28 11:01 谢谢回复。请指教一下,如果备用回路为发电机出线回路,那么说变压器配电母线将带电(发电机输出的),那 …不是啊 正常情况下 变压器有点 发电机不启动。这个是常备用回路都是变压器的电,变压器停电了 发电机启动,这个时候备用回路由发电机供电,常用回路不带电
回复
shi2525775
2016年06月07日 20:56:33
53楼
LZ能不能把这个图纸发上来,我也是做变电站设计的,10KV小变电站设计,做了有几年来,第一次看见这么专业的设计图纸,想看看学习学习
回复
希望在前方
2016年06月16日 07:32:16
54楼
路过。。。。
回复
诗雨烟云
2016年06月16日 08:20:16
55楼
感谢分享。。。。。